Hallo Leute, ich brauche wieder eure Hilfe. Ich muss wieder eine Verbindung zwischen einen S7-400 und einer S7-1200 herstellen.
Dann lies mal zuerst diesen Thread hier durch, ob da vielleicht schon die hilfreiche Antwort steht. Oder sollen wir Dir wieder jede Einzelheit Deines Problems einzeln aus der Nase ziehen?

Harald
 
Die Kommunikation soll ebenfalls über Profibus geschehen.
Bisheriger Aufbauplan:
S7-400 --> Profibus OLM --> LWL Kabel --> Siemens Schnittstellenwandler 6GK5101-1BC00-2AA3 ---> Ethernet-Kabel ---> Switch ---> S7-1200
Kann dies so überhaupt funktionieren?
 
Die Kommunikation soll ebenfalls über Profibus geschehen.
Bisheriger Aufbauplan:
S7-400 --> Profibus OLM --> LWL Kabel --> Siemens Schnittstellenwandler 6GK5101-1BC00-2AA3 ---> Ethernet-Kabel ---> Switch ---> S7-1200
Kann dies so überhaupt funktionieren?
Glaube nicht das dies funktioniert, PROFIBUS OLM und MedienKonverter dürfte nicht gehen, auch wenn sie beide LWL Anschlüsse haben.
 
Bisheriger Aufbauplan:
S7-400 --> Profibus OLM --> LWL Kabel --> Siemens Schnittstellenwandler 6GK5101-1BC00-2AA3 ---> Ethernet-Kabel ---> Switch ---> S7-1200
Kann dies so überhaupt funktionieren?
Nein.
Wenn in den Übertragungsweg Profibus hineingehen soll und am anderen Ende Profinet oder Ethernet herauskommen soll, dann braucht es noch einen Protokollwandler, z.B. PN/DP-Koppler oder eine SPS mit einer Profibus- und einer PN-Schnittstelle oder einen Profibus/Ethernet-Netlink.
Oder in die S7-1200 eine Profibus-Baugruppe einbauen. Oder der S7-400 eine IE- oder PN-Baugruppe spendieren.

Wieviele Daten sollen denn wie schnell übertragen werden?