Hallo zusammen
Also ich habe bei Siemens in Stuttgart angerufen. Sehr freundlich wurde mein Anliegen aufgenommen und weitergeleitet. ca. 2h später hat sich ein Mitarbeiter von Siemens bei mir gemeldet und folgendes mitgeteilt (ich zitiere seine nachträlich an mich geschriebene E-Mail):
Aufgenommen wurde bei uns die folgende Information:
PC-Adapter MLFB:6ES7972-0CA23-0XA0 Meldung:"Kein Teilnehmer erreichbar" Baud- Rate ist auf 19200 eingestellt. Eingesetzt wird STEP V5.1 SP3 unter WIN XP Prof. SP2. Mit einem PG kann ueber die vorhandene MPI Schnittstelle auf die CPU 315-2DP zugegriffen werden. Mit einem DELTA_Logic PC-Adapter (MPI) kann mit dem WIN XP Prof. PCauf die Steuerung zugegriffen werden.
Meine Antwort hierzu:
STEP7 V5.1 SP3 ist leider nur bis Win2000 getestet und freigegeben - nicht mit XP und schon gar nicht mit XP SP2. Bei letzterem sind Kommunikationsprobleme zu erwarten.
Wir haben durchaus schon öfters gehört, dass diese Version unter WinXP funktioniert bis . . ja und dann kommt irgendwann ein Problem und wir erfahren davon. Und das passiert natürlich gerade dann, wenn es das letzte bisschen ist, dass eine kleine Katastrophe auslöst.
Ähliches muß ich zu nicht Siemens-Adaptern mitteilen, die an MPI angeschlossen werden. MPI ist ein privates Siemens - Protokoll, dass von uns immer mal wieder leicht verändert wird. Damit bekommen andere Adapterhersteller ein Problem, da sie dieses Protokoll dann erneut analysieren und ihre Treiber anpassen müssen. Für allgemeine offene und genormte Zugänge habe wir die DP- oder Profibus- und auch Ethernet Schnittstellen an unseren CPUs.
Somit wird wohl doch ein neuer Adapter fällig
Gruß guluma