Das hab ich schon alles.
Ich hab jetzt folgendes gemacht:
Display HMI -> INT an SPS -> Wandler nach 32Bit -> Wandler nach REAL --> Auf Eingang SP_INT
Wert Temperaturfühler PEW --> Wandler nach 32Bit -> Wandler nach REAL --> Auf PV-Eingang (nicht auf PV_PER)
Und natürlich noch Peripherieeingang verwenden auf False. Werd morgen nochmal ausprobieren was passiert, wenn ich den PEW wieder mit PV_PER verknüpfe. Normalerweise muss es ja auch funktionieren, da der PID intern das Peripheriewort in REAL umwandelt.
Ich vermute, dass der Eingang SP_INT und der PV_PER nicht im gleichen Format sind. Wenn ich den PV_PER-Eingang in REAL umrechne, komm ich auf irgendwas mit 1,19... . Stell ich einen Festwert auf SP_INT ein, der leicht drüber unter unter 1,19... ist, dann startet der PID-Regler.
Wieviel PID-Regler kann man eigentlich verwenden? (Brauche ca. 10 Stück + Pulsweitenmodulation)
Muss der PID im OB35 sein, oder reicht es wenn man vom OB35 auf einen FB verweist? (wegen der gleichbleibenden Zykluszeit).
Möchte gerne PID-Regler-Einzelmodule von Eurotherm zukünftig mit der SPS ersetzen.