Frage
Ich widerspreche Dir ungern, aber bitte begründe doch mal was Du da schreibst. Wenn das Entlüften eine Sicherheitsfunktion ist dann muss man vorher Wissen welche Gefahr besteht und dann nach 13849 bewerten und berechen. Dann kann man sagen:
An unseren Ventilinseln von Festo, haben wir am Haupt-Druckluftanschluss immer ein Schnellentlüftungsventil SE bzw. SEU von Festo dran. Dann entlüften die Ventile sehr schnell, wenn die Druckluft abfällt. Und das reicht aus.
Ich widerspreche Dir ungern, aber bitte begründe doch mal was Du da schreibst. Wenn das Entlüften eine Sicherheitsfunktion ist dann muss man vorher Wissen welche Gefahr besteht und dann nach 13849 bewerten und berechen. Dann kann man sagen:
Auch wenn es nach der 954 gebaut wurde muss man eine Kategorie einhalten. Und z.B. eine Einfehlersicherheit gewährleisten.Und das reicht aus.