Hallo Zusammen (mein erster Beitrag),
ich habe ein ähnliches Problem (wie
beemkay).
Wir wollten eine Anlage um 4 Teilnehmer die ca. 80 m vom CP 443-5 Ext. entfernt sind über einen Repeater (ebenfalls 6ES7972-0AA02-0XA0) anbinden.
Der Strang der vom CP abgeht hat schon eine Länge von ca. 50 m und wir wollten sicherheitshalber mit einem Repeater ein neues Segment aufbauen und von diesem abgehend (an A2 / B2) diese neuen Teilnehmer einbinden.
Wie (oder ähnlich) bei
beemkay geht es vom CP direkt auf A1/B1 und von A1'/B1' geht es zum einem OLM P12 und von dort weiter zu weiteren Baugruppen ET 200M / Festoventilinseln (OLM und alle anderen Komponenten sind bestand).
Also DIP - Schalter wie folgt: Segment 1 Abschlußwiderstand auf OFF, mittlerer Schalter steht auf MODE (Segmentkopplung) und an Segment 2 ist der Abschlußwiderstand auf ON.
Die Teilnehmer werden nicht erkannt und die LED DP2 "flackert/glimmt" nur während DP1 orange leuchtet. Leider hatten wir an der laufenden Produktionsanlage keine Zeit mehr für weitere Test, dafür bekommen wir hoffentlich zeitig ein neues Fenster.
Noch Grundlegende Fragen:
- Darf ich den Repeater so einbinden wie wir es haben wollen? Also zwischen CP und OLM?
- Laut Handbuch muss ich beim erdgebundenen Betrieb M und PE brücken. Hatten wir auch, muss man aber noch irgendetwas am Repeater beachten?
- Was bedeutet die flackernde/glimmende LED von DP2? Kann das so gut wie alles bedeuten? (Schlecht montierte Stecker, pot. Probleme, falsche Adressen....) oder gibt das schon einen Hinweis.
Ich möchte gerne besser vorbereitet in die nächste Runde gehen....
Grüße
Martin