-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
im rahmen eines Projektes will ich ein Proportionalventil ansteuern das später einmal den Durchfluss regeln soll.
Die verwendete Software ist TIA Portal V15
Die Kommunikation über IO-Link erfolgt in 4 Bytes (2 Wörter) als Modul habe ich im IO-Link Master 2 WORD verwendet und somit den Adressbereich A81..84 zugewiesen bekommen.
Die Ansteuerung und Sollwert Vorgabe habe ich beim Hersteller erfragt und die Antwort sah so aus:
"..die Daten, die Sie an den Verstärker senden, bestehen aus 2 Wörtern, dabei ist das untere Wort (Bytes 0 / 1) für das Aktivieren des Gerätes zuständig. Etwas präziser: Nur Bit 7 im Highbyte, die anderen Bits werden nicht genutzt.
Die Bytes 2 und 3 dienen der Sollwertübermittlung.
Über den Parameter IOBASE bestimmen Sie, was 100% sein sollen. Standardmäßig ist 10.000 eingetragen, so dass Sie 0x2710 auf diesem Wort senden, um volle Ansteuerung zu erhalten.
Das gesamte Doppelwort hat dann also den Wert 0x80002710..."
Ich habe absolut keine Ahnung wie ich den Wert " 0x80002710" ausgeben soll.
Ausgansdoppelwort 81? Datentyp?
und welchen Baustein verwende ich dafür ?
wie baue ich das später in die Reglung mit ein ?
Danke schon mal für die Hilfe
Mit freundlichen grüßen
RamiFa
im rahmen eines Projektes will ich ein Proportionalventil ansteuern das später einmal den Durchfluss regeln soll.
Die verwendete Software ist TIA Portal V15
Die Kommunikation über IO-Link erfolgt in 4 Bytes (2 Wörter) als Modul habe ich im IO-Link Master 2 WORD verwendet und somit den Adressbereich A81..84 zugewiesen bekommen.
Die Ansteuerung und Sollwert Vorgabe habe ich beim Hersteller erfragt und die Antwort sah so aus:
"..die Daten, die Sie an den Verstärker senden, bestehen aus 2 Wörtern, dabei ist das untere Wort (Bytes 0 / 1) für das Aktivieren des Gerätes zuständig. Etwas präziser: Nur Bit 7 im Highbyte, die anderen Bits werden nicht genutzt.
Die Bytes 2 und 3 dienen der Sollwertübermittlung.
Über den Parameter IOBASE bestimmen Sie, was 100% sein sollen. Standardmäßig ist 10.000 eingetragen, so dass Sie 0x2710 auf diesem Wort senden, um volle Ansteuerung zu erhalten.
Das gesamte Doppelwort hat dann also den Wert 0x80002710..."
Ich habe absolut keine Ahnung wie ich den Wert " 0x80002710" ausgeben soll.
Ausgansdoppelwort 81? Datentyp?
und welchen Baustein verwende ich dafür ?
wie baue ich das später in die Reglung mit ein ?
Danke schon mal für die Hilfe
Mit freundlichen grüßen
RamiFa