Hallo,
ich versuche gerade einen neuen CU320-2DP (FW 5.2.3.14) mit einer S7-416-2DP zu verbinden. Nach Laden der neuen HW-Konfig und Einstellung an den Umrichtern bekomme ich leider immer noch folgende "Fehlermeldung":
1734361247840.png

Ich kann mir nicht erklären woher die Fehlermeldung kommt. Die Profibuskomponenten "dahinter und davor" im Netz sind erreichbar (im Screenshot sieht man das Teilnehmer 20-27 nicht erreichbar sind, diese sind gerade ausgeschalten).

Im Hardwarekatalog ist mir aufgefallen das ich den CU320-2DP auf zwei Weisen einfügen kann:
1734361395980.png
Aber nur bei der unteren Variante kann ich die aktuelle Firmware-Version auswählen.
Im Starter werden die über die Drehcodierung eingestellten DP-Adressen korrekt angezeigt:
1734361466559.png
 
Im Hardware Katalog unter SINAMICS sind die Step7 integrierten Antriebe (STARTER Projekt ist in Step7 integriert). Unter "Weitere Feldgeräte" ist der Antrieb per GSD eingebunden.

Stimmt die Telegrammkonfiguration die man in der HW Konfig sieht mit der im STARTER überein? Bei Profibus wird der Teilnehmer erst fehlerfrei wenn die Slots passen.
 