-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Miteinander,
benötige euer Fachwissen.
Bei einer schon älteren Anlage mit S5-115U Steuerung - CPU 945 und CP1430 TCP treten in letzter Zeit sporadisch (zeitweise 2 bis 3 mal pro Tag, dann aber auch längere Zeit wieder kein Auftreten) Probleme mit der Kommunikation zu einem angeschlossenen PC auf.
Der Versuch die PAFE-Anzeige und das Anzeigewort auszuwerten bin ich nur soweit gekommen, dass sporadisch das
- PAFE-Byte des "81" ("8" für Schnittstelle unklar und "1" Fehler) anzeigt.
Beim letzten Auftreten des Fehlers stand zusätzlich im Anzeigewort des Receive-Bausteins FB245 der Wert "2" -> Bit Nr. 1 -> wird gesetzt sobald Auftrag von CP erteilt wird. Das Bit wird lt. Handbuch zurückgesetzt wenn der Auftrag abgearbeitet wurde.
Zwischen PC und Steuerung ist eine Entfernung von ca. 30m.
Eine überprüfung der Leitungsverbindung durch die EDV, Tausch des CP1430, Tausch der Schnitstellenkarte hatte keine Abhilfe gebracht. Bei der Kontrolle ist aber auch kein Fehler aufgetreten, bzw. aufgefallen.
Über den Sommer war das Auftreten nahezu Null und tritt gerade erst wieder vermehrt auf.
Die Auswertung über WireShark steht noch aus.
Die CPU wird zyklisch über die PG-Schnittstelle von einer S7 mittels Put-Getverbindung angetriggert um Daten aus DB zu lesen und einige wenige Daten zu schreiben. in der Summe 10 Doppelworte.
Momentan habe ich noch keinen Plan (über Wireshark hinaus) was der Fehler sein könnte.
Habt Ihr eine Idee?
benötige euer Fachwissen.
Bei einer schon älteren Anlage mit S5-115U Steuerung - CPU 945 und CP1430 TCP treten in letzter Zeit sporadisch (zeitweise 2 bis 3 mal pro Tag, dann aber auch längere Zeit wieder kein Auftreten) Probleme mit der Kommunikation zu einem angeschlossenen PC auf.
Der Versuch die PAFE-Anzeige und das Anzeigewort auszuwerten bin ich nur soweit gekommen, dass sporadisch das
- PAFE-Byte des "81" ("8" für Schnittstelle unklar und "1" Fehler) anzeigt.
Beim letzten Auftreten des Fehlers stand zusätzlich im Anzeigewort des Receive-Bausteins FB245 der Wert "2" -> Bit Nr. 1 -> wird gesetzt sobald Auftrag von CP erteilt wird. Das Bit wird lt. Handbuch zurückgesetzt wenn der Auftrag abgearbeitet wurde.
Zwischen PC und Steuerung ist eine Entfernung von ca. 30m.
Eine überprüfung der Leitungsverbindung durch die EDV, Tausch des CP1430, Tausch der Schnitstellenkarte hatte keine Abhilfe gebracht. Bei der Kontrolle ist aber auch kein Fehler aufgetreten, bzw. aufgefallen.
Über den Sommer war das Auftreten nahezu Null und tritt gerade erst wieder vermehrt auf.
Die Auswertung über WireShark steht noch aus.
Die CPU wird zyklisch über die PG-Schnittstelle von einer S7 mittels Put-Getverbindung angetriggert um Daten aus DB zu lesen und einige wenige Daten zu schreiben. in der Summe 10 Doppelworte.
Momentan habe ich noch keinen Plan (über Wireshark hinaus) was der Fehler sein könnte.
Habt Ihr eine Idee?