TIA S7-1500: Melden mit Program_Alarm

Beim Program_Alarm kann man ja nur die Meldeklasse "Acknowledgement" und "No Acknowledgement" auswählen.
Womit ich am Terminal nur 2 Farben für Meldungen zur Verfügung habe.

Was mach ich, wenn ich z.B. auch Warnungen und Betriebszustände melden will?

Eine Kombination aus Program_Alarm und Bitmeldeverfahren?
Oder besser nur Bitmeldeverfahren ohne Program_Alarm?

Das ist natürlich Geschmackssache, aber ich verwende oft wirklich beides.
Der ProgramAlarm lässt sich sehr gut ohne zusätzlichen Aufwand instanzieren (wenn er bereits in einem FB aufgerufen wird), also verwende ich in Bausteinen, von denen es viele Instanzen geben wird gern den ProgramAlarm - insbesondere, wenn ich die Bausteine in einem nächsten Projekt weiterverwenden will.

Bitmeldungen sind universeller einsetzbar und haben die genannten Mengenbeschränkungen nicht, also verwende ich für globale (nicht bausteinspezifische) Meldungen Meldewörter.
 