Jochen Kühner
Level-3
- Beiträge
- 4.303
- Reaktionspunkte
- 530
-> Hier kostenlos registrieren
nee...
nee, das waren 2 verschalchtelte arrays.
maximal 5 master, und in jedem master gibt es wieder 128 bool variablen!
nee, das waren 2 verschalchtelte arrays.
maximal 5 master, und in jedem master gibt es wieder 128 bool variablen!
Ok,
das ist perfekt.
Aber so richtig will es noch nicht klappen. Die CPU geht immer noch in Stop. Liegt es an meiner Anweisung im OB1?
In meine OB1 schreib ich:
L B#16#1
T PAB 256
damit sag ich quasi dem Gerät DP1 welches Datenprofil er mir zurück senden soll.
Und das kann ich natürlich nicht mehr machen wenn der Teilnehmer nicht mehr da ist. Wie kann ich das unterbinden?
Simulieren kann ich das ganze mit PLCSIM, oder?
ausführen->fehler-ob auslösen->ob86
Irgenwie will es aber sich damit nicht simulieren lassen. :-(