TIA S7-Verbindung GET/PUT, GET=OK, PUT=NICHTS?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Probier mal eine weitere unbenutzte Adresse, als P# DB1.DBX0.0 Byte 2.
PUT ist a-synkron, man darf die Quell-Adresse nicht ändern sol lange dass PUT nicht ferrig ist.
In die nächste Netzwerk hast du ja die GET mit dieselbe Adresse.
 
Immer das selbe.
Hab einen extra DB als Quelle eingefügt.
Selbst wenn ich 2 beliebige MW übertagen will...
Irgendwas passt da nicht.
Hab leider keine 2te 300er hier rumliegen zum testen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hat sich erledigt,

Die Datenmenge welche mit PUT/GET übertragen werden kann ist viel zu klein. Ich mach es jetzt über BSEND/BRCV

Ich Danke allen Leuten hier für die Unterstützung :)
 