Vielleicht für einige wenige interessant:
Siemens Produktmitteilung: Funktionserweiterung „Configuration in RUN (CiR)“ für SIMATIC ET 200MP IM 155-5 MF HF mit S7‑1500 R/H

Mit der neuen Funktion „Configuration in RUN (CiR)“ für SIMATIC ET 200MP IM 155-5 MF HF ermöglichen wir Anlagenänderungen im laufenden redundanten Betrieb ohne Unterbrechung. Damit können Sie bestimmte Konfigurationsänderungen im Systemzustand RUN unterbrechungsfrei durchführen – ein entscheidender Schritt für maximale Anlagenverfügbarkeit.
NEU: Anlagenänderung im laufenden Betrieb (CiR) für S7‑1500 R/H

Mit CiR können Sie folgende Änderungen im redundanten Betrieb vornehmen, ohne die Anlage zu stoppen:

  • ET 200MP IO‑Devices / Stationen hinzufügen
  • S7-1500 IO-Peripheriemodule umparametrieren
Diese Funktionalität unterstützt Sie dabei, Ihre Systeme flexibel und effizient an neue Anforderungen anzupassen – ohne Produktionsunterbrechung.
Voraussetzungen

  • TIA Portal V21
  • IM 155-5 MF HF ab Firmware V5.3.1
  • CiR-Funktion aktiviert
  • ein erster Download der S7-1500 R/H Projektierung (Initial Download) muss abgeschlossen sein
1768987158177.png

@ducati @de vliegende hollander @vollmi
 
Bei SP kann mann angeblich IO-Karten bei S7-400H hinzufügen. (wenn vorher ein Reservesockel vorhanden war)
Hab ich aber auch noch nicht probiert😂
SP-HA gäbe es ja auch noch...

Vielleicht auch noch nen Unterschied, ob die SP als S2 oder R1 angebunden ist..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, ich bin wieder Online. Hotmail Problem mit Forum gehabt.

Leider nur für die ET200MP!!
Schade. zu früh gefreut
Ich frage mich immer, wer so etwas braucht, so dass Siemens sich ganz viel Mühe macht das zu realisieren, aber wir die wir 100erte ET200sp pro Anlage verbauen offenbar zuwenig Bedarf daran anmelden, als dass sich Siemens dafür Zeit nimmt ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja schon, aber wieso dann jetzt nur für MP und nicht auch für SP. oder überhaupt für alle HW änderungen.
Ich könnte mir denken das das nur für die "Advanced Controller" Baugruppen sind.
Nicht für die abgespechte/ Kleinbaugruppe ET200SP.
Also nur Namentechnisch gedacht.
Dann gebt es bestimmt auch noch Einschränkungen bei der Baugruppen. z.b. nur for die HF Baugruppen.
Könnte ich mir auch vorstellen.
 
Ja schon, aber wieso dann jetzt nur für MP und nicht auch für SP. oder überhaupt für alle HW änderungen.
weil M das konnte solls jetzt auch MP können... Und irgendwie wolln die ja auch bissl MP verkaufen und nicht nur die billige SP...

Die denken nur kommerziell. Was sinnvoll ist oder überhaupt über technische Dinge denkt bei Siemens keiner mehr nach.

Sind nicht umsonst auf dem absteigenden Ast.

Führend in Funktion und Qualität und Langlebigkeit sind die schon lang nicht mehr.

Das ist nurnoch rumgefrickel.
 
Es geht hierbei um R/H Systeme....da benutze ich gar keine SP. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich erinnern zu können das diese Hochverfügbarkeit mit Redundanz nicht auf SP ausgelegt ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja schon, aber wieso dann jetzt nur für MP und nicht auch für SP. oder überhaupt für alle HW änderungen.
HW Änderungen zumindest an Datensatzparametern im Run gehen auch bei den ET200SP per WRREC (bzw. bei allen per Datensatz konfigurierbaren Baugruppen).
Es geht nur nicht automatisch über die HW-Config im TIA, wenn du nur einen Parameter änderst.

Kann mir nicht vorstellen, dass die fehlende Unterscheidung zwischen Parameter-Änderung und "richtiger" Hardware-Änderung (Module getauscht/gelöscht/hinzugefügt oder ähnliches) keine Absicht vom großen S ist ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Das alles was über Datensatzänderungen in Run hinaus geht speziellen Produkten vorbehalten ist, kann ich allerdings durchaus verstehen.
 
Es geht hierbei um R/H Systeme....da benutze ich gar keine SP. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich erinnern zu können das diese Hochverfügbarkeit mit Redundanz nicht auf SP ausgelegt ist?
"Hochverfügbarkeit mit Redundanz", was auch immer Du damit meinst, gibts auch für ET200SP.

Hier in dem Thema hier gehts um Änderung der HW-Konfig stoßfrei im laufenden Betrieb (ohne CPU-Stop, bzw. Stop BEIDER CPUn, CiR bzw. HCiR). Das hat mit "Hochverfügbarkeit" im Sinne von Siemens garnichts zu tun. Bei Siemens bedeutet "hochverfügbar", dass die CPU doppelt vorhanden ist und bei Defekt einer CPU stoßfrei umschaltet.

CiR gibts bei der 400er ja sogar ohne H-CPU. Und ich bin immer noch der Meinung, das gehört bei der 1500er in jede CPU, wenn mann denn schon Premiumklasse sein will.

Was die einzelnen ET-Varianten können oder nicht können, liest man z.B. hier:



1769500679786.png

Grundsätzlich muss man bei Hochverfügbarkeit ziemlich diferenziert schaun, was man will/braucht, in Bezug auf Leitsystem, Netzwerk, CPU, Feldbus, IO-Baugruppen, Feldgeräte, mechan. Komponenten sowie Medienversorgung (Strom, Druckluft, sonstiges). Nur ne Gesamtüberlegung macht überhaupt Sinn.

HW-Konfig-Änderung im laufenden Betrieb ist nen Thema sein 30 Jahren und Siemens bietet immer nur halbgare Lösungen, wo manches manchmal geht oder auch nicht... Da kann man jetzt drüber streiten, aber die H-CPUs kosten halt schon bissl was, wo man vielleicht auch mehr erwarten könnte...
 
Zuletzt bearbeitet:
Es geht hierbei um R/H Systeme....da benutze ich gar keine SP. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich erinnern zu können das diese Hochverfügbarkeit mit Redundanz nicht auf SP ausgelegt ist?
Es gibt verschiedene Ziele bei den H Steuerungen die alle zu Hochverfügbarkeit zählen.
Eine S7-1517H mit Einer ET200sp HF kann genauso Hochverfügbar sein wie eine
S7-1517H und ET200HA Remotes und Sensoren in 3facher Ausführung.
 