Hallo zusammen,

Das Panel TP1000F verliert irgendwie ständig für eine Weile (jeder 12 Sekunden) die Verbindung zu SPS.
Eine Meldung Kommt "Überlast: Es erfolgt kein Datenaustausch mit der Steuerung."
dann kommt andere Meldung Überlastzustand beendet: Datenaustausch läuft wieder.
Dadurch ist die Bedienung des Panels ist schlecht.

Überlast.PNG
 
Vielen Dank für Antwort
variable sind viel zu viel
Erfassungszyklen unterschiedlich, gibt es 100ms, 200ms,500ms und 1S.
Erfassungsarten zyklisch im Betrieb
viele Skripte laufen
 
variable sind viel zu viel
wieviele ?
Erfassungszyklen unterschiedlich, gibt es 100ms, 200ms,500ms und 1S.
alles unter 1s ändern - wofür brauchst du das so schnell ?
Erfassungsarten zyklisch im Betrieb
OK
viele Skripte laufen
was machen die und wann machen sie es ?
rufen sich davon welche gegenseitig auf oder sind lange beschäftigt ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es spielt alles zusammen ...
- viele Scripte (von denen wir nach wie vor nicht wissen was sie machen und wann sie es tun)
- zu viele Variablen
- zu schnelle Aktualisierung der Variablen
das kommt alles aus einer Vorlage. Ich muss erstmal die Sachen auseinandersetzen dann sage ich hier was die Scripte machen
 