Sonstiges Sinamic G120C DP -> Drehsinn umkehren auf IOP

Gexle

Level-2
Beiträge
547
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe eine kleine Problem. Bei einem Förderband ist der FU G120C DP (6SL3210-1KE14-3AP1) A04 defekt.

Ich habe den neuen FU soweit wieder hergestellt...Die Solldrehzahl wird über ein 10K Poti vorgegeben funktioniert soweit auch.

Nur auf den IOP wird mir Minus Drehrichtung angezeigt aber das Band läuft vorwärts und nicht rückwärts.
Wenn ich auf Hand umstellen und einen Wert vorgebe dann dreht der Motor rückwärts obwohl am IOP Display der Balken auf Positiv geht.

Ich würde das gerne so machen wollen denke das das vorher auch war das Automatisch und Hand die selbe Richtung fahren bzw. am Display angezeigt werden!

Siehe dazu das Bild... Ich hoffe ich konnte das verständlich rüber bringen!

Am Bild zusehen Motor läuft vorwärts aber am Display steht minus...und im Handbetrieb genau umgekehrt!

Poti usw. ist alles so wie es war abgeschlossen da ich nur die Klemmleisten abgezogen habe und am neuen wieder angesteckt.

Die Parameterliste habe ich schon auf und ab gelesen probiert aber ich habe dazu noch keine Lösung gefunden..Wie gesagt an der Verdrahtung wurde nichts geändert!
 

Anhänge

  • 20250731_074804.jpg
    20250731_074804.jpg
    1,2 MB · Aufrufe: 18
Das geht gewiss.
Aber wenn es vorher anders war möchte man auch wissen woran es liegt das es jetzt nicht mehr geht.

Laut Handbuch nur änderbar bei Impulssperre:1754028966182.png
 
Zurück