Temperturüberwachung mit Siemens Logo

MikeMannheim

Level-2
Beiträge
23
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi@ all
ich bin neu hier und hoff das ich geholfen bekomme

Müsste mittels PT 1000 an einem AI Eingang eine Temperatur überwachen und sie bei bestimmten Temperaturen ein Ventil ein und aus schalten.

An den AI Eingang kommt dann einen Anlogverstärker, dann einen Analog Schwellwertschalter, danach den Digitalen Ausgang.

Sobald ich F3 drücke und es ausprobieren will "Fehlanzeige" der Ausgang schaltet nicht abwohl ich da bei Ax die Zahlen verändere.

Den Schwellwertschalter habe ich auf PT100/PT1000 eingestellt und bei on 16°C bei off 18°C eingestellt mit der Einheit Celsius

Ich bin am verzeifeln weil ich einfach nix im Netz finde, nur Schaltungen mit 2 Temp-Sesoren habe aber nur einen. (Heizungsteuerung)

Was mache ich falsch????

Liebe Grüße aus Mannheim
Mike
 

Anhänge

  • Screenshot 2026-02-25 163207.png
    Screenshot 2026-02-25 163207.png
    6,4 KB · Aufrufe: 21
Der Ein Wert muss grösser als der aus wert sein.
Das gewünschte logische Ausgangsergebnis kann ggf durch Negierung erreicht eerden

Möglich ist auch der Differenzschwellwertschalter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Modul AM 2 RTD ist ein spezielles Modul für PT100/PT1000
nur weiß ich nicht ob ich das am Controller anmelden muss, weil in der Beschreibung steht nicht AI sondern UI als Kontakt für die PT´s

bin voll am verzeifeln, kann doch nicht sein das eine "einfache" Schaltung nicht funktioniert
 
Ich hab grad keinen Rechner im Zugriff.
Setz einfach on und off so, dass on>off ist. Dann arbeitet der SW-Schalter.
Am Q-Baustein machst Du auf dessen Eingang nen Rechtsklick und wählst negieren.
Kannst auch nen UND-Baustein dazwischen einfügen und den einen benutzen Eingang negieren. Ich vermute, den UND vor dem Q werden wir später noch z.B. für Verriegelungen brauchen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das AM2RTD musst duch nicht anmelden, sondern nach Handbuch Installieren (Verbindungsschieber,Versorgung).
Danach steht der Eingang als AI3 und 4 oder AI 5 und 6 zur verfügung.
Welche Nummer es ist, hängt vom Grundmodul sowie on den Einstellungen ab. Poste doch mal die Typnummern.

Ich hoffe, es bleibt alles im Kleinspannungsbereich bei Dir.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das AM2 bildet den PT1000 übrigens mit Gain 2500 und Offset -500 im Bereich -50°C-200°C ab.
Eine Schalttemperatur von 40°C entspricht also 400 Digits.
Den vorgeschalteten Analogverstärker brauchst Du nicht.
 
Du: Am Q-Baustein machst Du auf dessen Eingang nen Rechtsklick und wählst negieren.

da gibt es nix zu negieren am Q Baustein Eingng, ich bin wohl zu doof dazu oder liegt es das ich das Siemens Logo Comfort verwende?
Ich versteh auch nicht wieso "negieren"?

Bin ja schon dankbar das du mir hilfst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da gibt es nix zu negieren am Q Baustein
Das kann sein. Dann füg ddavor ein Nicht-Glied ein. Kann auch NOT heissen.


Ich versteh auch nicht wieso "negieren"?
Du willst bei 16 Grad an und bei 18 Grad aus.
Da ON>Off sein muss, schaltet der bei 18 an und bei 16 aus.
Negiert man das, ergibt sich Dein erwartetes Schaltverhalten.

Da Du fragst vermute ich, in Deiner Simulation schaltet immer noch nix. Sonst hättest Du Dich schon beschwert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Die Schaltung sollte ungefähr so aussehen:
1772095903701.png 1772097996043.png
Den Analogverstärker stellst Du auf PT100/PT1000 ein und wählst aus, ob Du Nachkommastellen haben möchtest.

Theoretisch könntest Du auch auf den Analogverstärker verzichten und diese Einstellung direkt im Schwellwertschalter machen.
Aber ich empfehle die Verwendung des Analogverstärkers und den Schwellwertschalter auf "kein Sensor" zu belassen (PS: die standardmäßige Einstellung 0-10V ist übrigens die gleiche Vorgabe von Gain und Offset, ich verwende trotzdem lieber die bewusste Auswahl "kein Sensor").
Die Trennung der Bausteine ist meist universeller bei späteren Erweiterungen der Schaltung.

Wenn (wie bei mir hier) Nachkommastellen verwendet werden, sind die Grenzwerte 160 und 180 statt 16 und 18.
Und wenn die Werte in Meldetexten angezeigt werden sollen, auch die Nachkommastellen auf 1 stellen (hatte ich im originalen Bild auch vergessen 🤷‍♂️ ).


Du solltest uns Bilder der Simulation zeigen (wie ich hier), die sind in der Regel aussagekräftiger.




Die Nummer des Analogeingangs hängt vom Basismodul ab.
Je nach BM kann dieses 0, 2 oder 4 Analogeingänge (AM1-AM4) haben. (Es gibt auch Typen ohne AIs!)
Das kann in den Eigenschaften (ALT + ENTER) eingestellt werden:
1772096326118.png
Des erste analoge Erweiterungsmodul hat dann automatisch die 2 darauf folgenden Nummern.
Von AM1/2 bis AM5/6 kann also alles richtig sein.

Für die Simulation (F3) spielt das aber keine Rolle.
Die simuliert einfach die im Programm verwendeten Eingänge, egal ob die real richtig oder falsch verwendet werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey hucki

auf Knie liegend DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEE

nur eine kurze Frage noch mit der "Kommastellung" 1 wäre dann die 180 = 18,0°C und die 160 =16,0 °C
wäre das die Loogig?
 