Hallo Zusammen,

ich habe ein Projekt mit einer CPU 1211C DC/DC/DC und einem CM 1242-5 Profibus Slave.
Die DP-Schnittstelle I-Slave Kommunkiation habe ich mit einem Ausgangswort und einem Eingangswort kofiguriert (siehe Bild)
In meinem Projekt selber habe ich keinen Master, kann meiner Schnittestelle diesen auch nicht zuordnen.
Nach laden in die CPU habe ich folgende Fehlermeldungen in der Diagnose.
Diagnose Status:
Baugruppe vorhanden.
fehlerhaft
Fehler-LED (SF)

DiagnosePuffer:
CPU-Fehler: Neuer Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozessabbildaktualisierung
Ausgang 1 (2 Bytes) wird vorläufig nicht mehr aktualisiert als Teil des TPA 0

Transferbereich_1 UND Transferbereich_2

Außerdem wird mr die CM 1242-5 als "Nicht zugeordnetes Gerät angezeigt.
Der Diaganose Status von der CM 1242-5
Baugruppe vorhanden
OK


Kann eingeltich nicht so schwer sein einen Profibus Slave einzurichten.
KANN JEMAND HELFEN?
 

Anhänge

  • CM1242-5.JPG
    CM1242-5.JPG
    101 KB · Aufrufe: 51
  • Diagnose_CM1242-5.JPG
    Diagnose_CM1242-5.JPG
    453,9 KB · Aufrufe: 46
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Auf der Master - Seite habe ich auch einen S7 1200 mit CM1243-5 Profibus Master als Gegenstation aufgebaut.

GSD Datei und größe der Module habe ich entsprechend konfiguriert, passen zu meinem Slave Projekt
 
Hallo nochmal,

der Fehler lag bei mir! "MIST"

Ich habe im Slave die "I-Slave_Kommunikation" als Wort angelegt. Im Master habe ich die 2 Byte Ein. und Ausgangsmodule genommen. Nach Tausch auf 1 Wort Ein- und Ausgangsmodule hat es sofort geklappt.

Danke
 