TIA TO Synchronachse und Externer Geber

Ingmar64

Level-2
Beiträge
369
Reaktionspunkte
65
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hardware: S7 1515TF, G120C, 2 Stück HTL-Geber an TM Countbaugruppen an ET200SP, Geber für MotionControl freigegeben
Software TIA20

1. TO Synchronachse mit G120C und 1. Geber
2. TO Externer Geber mit dem 2. Geber

Diese beiden TO lassen sich soweit konfigurieren.
Ich habe die Siemens-Doku so verstanden, daß ich den Externen Geber als TO in den Leitwertverschaltungen eintrage. Leider kann ich dort das TO Externer Geber nicht auswählen, ich sehe dort nur meine anderen Achsen.

Woran könnte das liegen oder denke ich mal wieder falsch?
 
Problem gelöst. Zumindest wenn "Art der Kopplung - Istwert" richtig ist.
Auch TOs müssen übersetzt werden ... .
 
Zurück