Moin,
ich war gerade an einer Anlage die sporadisch in den Stop geht. Der Ustack sagt:

So wie ich das lesen:
Es wurde zu oft OB23 aufgerufen, also hier schon mal ein Quittungsverzug sonst wäre es ja nicht der OB23.
Aber warum steht hier noch STUEB an? Heisst das der OB23 wurde so lange aufgerufen bis es einen Bausteinstacküberlauf gab?
Ich habe noch gelesen das man im SD103(EACE hex) die QVZ Adresse lesen könnte, hier stand eine F0FF drin.
F0FF kann ja keinen Adresse sein...Oder muss man das anders lesen? Ich habe im Handbuch nichts dazu gefunden.
Also es könnte eine Ausgangbaugruppe sein, aber leider gibt es einen Serielbus(L1?) mit mehreren IM's.
Evtl hat ja noch wer einen Tip wie man hier noch weiter vorgehen könnte.
Danke