Umstieg von S5 nach S7

Frank1965Y

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin dabei ein S5 Prg umzuschreiben auf eine S7-412PN.
Im S5 Prg steht folgendes:

B MW224
U M0.0
B MW226
= M0.0
= M200.0

Im Übersetzungshandbuch von Siemens finde ich dazu nichts. Wer kann mir da mal auf die Sprünge helfen?

PS:Der Quellcode existiert nur in Papierform.
 
Ich habe nun die nächste Hürde und hoffe, dass mir wieder geholfen wird.

;DB10 erzeugen
NAME: DB-ERZEU
L BS 34
L KF +10
+F
LIR 1
L KF +0
><F
SPB =M001
L KF +255
E DB 10
M001:

Umgesetzt soll es in eine CPU 412 PN.
Wie würde die Übersetzung dazu aussehen?
 
Ohne den Code jetzt näher untersucht zu haben, behaupte ich mal:

;DB10 erzeugen
NAME: DB-ERZEU
L BS 34
L KF +10
+F
LIR 1
L KF +0
><F
SPB =M001

dieser Teil prüft, ob der DB 10 existiert. Wenn ja, wird gesprungen. Wenn nicht, dann
L KF +255
E DB 10
M001:

wird hier der DB 10 mit der Anzahl von 256 Datenworten erzeugt.

Für die S7 gibt es die SFC's 22 und 24 für den Fall.
SFC 22 = "CREAT_DB" (erzeuge DB)
SFC 24 = "TEST_DB"" (prüfe DB)

Nähers erfährst Du in der S7-Hilfe.
 