Unter WinCC MUX-Variablen erstellen??

Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe die Aufgabe ein ProTool Projekt in WINCC zu ersetzen.

In ProTool sind gibt es einen Zeiger der immer in den DB 200 guckt.
Die Adresse in dem DB wird über eine weitere Variable bestimmt.

Beispiel.
Wenn ich auf Motor 1 klicke soll er in Bild xx springen und im DB200 auf Wort 0.0 gucken.
Wenn ich auf Motor 2 klicke soll er in Bild xx springen und im DB200 auf Wort 2.0 gucken.

Wie kann ich das am Besten mit WinCC lösen??

Danke schonmal!
 
Mit WinCC oder WinCC Flexible?

Wenn mit WinCC Flexible würde ich hoffen, dass die Konvertierung dies automatisch machen würde. Hab' ich noch nicht probiert aber gegen Ende des Jahrs muss ich auch ein Projekt von ProTool Pro auf WinCC Flexible advanced portieren und ich habe 96 MPX variables!
 
Heißt das, mit WinnCC geht es 100%ig nicht????

Tut mir leid weiß ich nicht. Es ist vier Jahre seitdem ich mit WinCC arbeitete und damals kannte ich keine Multiplex Variablen.

... aber Flexibel kann es? ... wenn auch nicht über die Konvertierung?

Ich habe eben gerade geguckt. Es geht, wird auch automatisch konvertiert.

Ausnahmsweise ist die Beschreibung in Hilfe gut brauchbar!

Wenn Du in der WinCC Hilfe nach "Multiplex" suchst, müsste was auftauchen wenn es geht. (Kann mich eigentlich nicht vorstellen das es nicht geht!)
 