Hallo ich hätte eine allgemeine Frage,
ist es möglich in einem SPS Programm zwischen dem Wert 0 und einem nicht gesetzten Wert zu unterscheiden?
Hintergrund:
Die Steuerung der Anlage soll über ein Protokoll (IEC60870-5-104) erfolgen. Die Vorgaben kommen von 0-100%.
Wenn die 0 kommt soll die Anlage komplett runter fahren.
Bei Verbindungsverlust steht ebenfalls die 0 in der Variable, in diesem Fall soll die Anlage aber mit dem zuletzt empfangenen Wert weiterfahren.
Hat jemand einen Vorschlag wie man diese beiden Zustände unterscheiden kann?
ist es möglich in einem SPS Programm zwischen dem Wert 0 und einem nicht gesetzten Wert zu unterscheiden?
Hintergrund:
Die Steuerung der Anlage soll über ein Protokoll (IEC60870-5-104) erfolgen. Die Vorgaben kommen von 0-100%.
Wenn die 0 kommt soll die Anlage komplett runter fahren.
Bei Verbindungsverlust steht ebenfalls die 0 in der Variable, in diesem Fall soll die Anlage aber mit dem zuletzt empfangenen Wert weiterfahren.
Hat jemand einen Vorschlag wie man diese beiden Zustände unterscheiden kann?