Hallo zusammen,

ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir weiterhelfen. =)

Ich benutze ein Siemens Field PG M4, ein MPI-Kabel und eine CPU315-2DP.

Leider schaffe ich es nicht, mich mit der CPU zu verbinden.

Die Schnittstelle ist wie folgt eingestellt:

CP5711.MPI.1<Aktive>
Adresse 0
Übertragungsgeschwindigkeit: 187,5 kbit/s
Höchste Teilnehmeradresse: 31

In der Hardware hat die CPU als Schnittstelle
Typ: MPI
Adresse 2
Vernetzt: Ja

Bei der Diagnose der PG/PC-Schnittstelle bekomm ich immer den Fehler: 0x0313: Baudrate stimmt nicht mit Netz-Baudrate überein oder falscher Interrupt

Beim versuch zu Laden kommt folgende Meldung: 33:17075 Online: Die Lokale MPI-Adresse des PG/PC ist größer als die maximale Teilnehmeradresse oder es ist eine falsche Baudrate oder ein falscher Interrupt eingestellt.

Egal wie ich es einstelle schaffe ich es nicht mich zu verbinden.

Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Vielen Dank im voraus!

Grüße LuXx
 
Ich würde jetzt einfach einmal davon ausgehen, das auf deiner CPU noch eine andere Einstellung geladen ist.
z.B. Profibus 1.5M

Stell doch deine Schnittstelle mal auf .Auto oder auf .Profibus und schaue in den PG/PC Einstellungen unter DIAGNOSE => Teilnehmer suchen.
Dann siehst du, ob die Schnittstelle auf DP steht.
 