luggi123456
Level-2
- Beiträge
- 8
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Es liegt beim Status immer 16#7006 an ist das normal? Oder wie meinst du das mit dem Merker genau?
Wie gesagt: der Fehlerstatus liegt nur einen Zyklus lang an (ein paar ms), den wirst du schwerlich beobachten können. Deshalb den Wert umspeichern auf eine Variable, die sich was merken kann (Merker oder in einem DB), dann bleibt der Wert beobachtbar bis zum nächsten überschreiben (bei dir alle 1s).Hinweis: Der ERROR und der STATUS liegen nur einen Zyklus lang an, deshalb bei ERROR den STATUS auf eine Merkvariable umspeichern (MOVE). Dann kann man den Wert in der Merkvariable beobachten.

P#DB1.DBX0.0 BYTE 4 für MB_DATA_PTR geht gar nicht. DB1 ist dein InstanzDB "MB_CLIENT_DB" - den darfst du nicht als Ziel für Datenablage angeben. Deklariere einen Puffer in einem GlobalDB und verschalte den Puffer symbolisch an den Eingangsparameter. Der Puffer darf größer sein als die erwartete Datenlänge.Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen