-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt bin ich auch verwirrt.
Willst du nun auf Bacnet lesen oder schreiben?
Beim Client Mapping kannst Du nur auf schreibende Werte eine Prio angeben. Ist klar, wenn du eine Variable liest kannst du nichts ändern.
Einstellmöglichkeit siehe Anhang.
Ich hoffe deine Frage verstanden zu haben.
Genau, mein Beispiel zeigt, wie du mit der IEC-Variable auf das BACnet Objekt schreibst. Im Beispiel schreibst du mit Prio13 und wenn das andere Gerät mit Pri 12 oder niedriger schreibt überschreibt es den Wert der IEC-Variable und das BACnet Objekt hat einen anderen Wert.Ich meine, das was du mir hier gezeight hast, nur für das "interne" beschreiben eines Objektes gilt. Z.B. könnte ich nun 16 IEC-Variablen in das Priority-Array schreiben und dann würde eben, falls alle gleichzeitig schalten, die höchste Priorität tatsächlich geschrieben
Willst du nun auf Bacnet lesen oder schreiben?
Beim Client Mapping kannst Du nur auf schreibende Werte eine Prio angeben. Ist klar, wenn du eine Variable liest kannst du nichts ändern.
Einstellmöglichkeit siehe Anhang.
Ich hoffe deine Frage verstanden zu haben.