TIA Wann ist der Bildaufbau wirklich beendet?

Hast du bei den Variablen noch Möglichkeiten, dass die aus nur wenigen unterschiedlichen Quellen kommen und im Speicher relativ nah zusammen liegen ?
Theoretisch schon, ich könnte einen HMI Schnittstellenbaustein erstellen und alle Instanzen dort hineinkopieren. Dort müsste dann auch jede Änderung nachgezogen werden. Dann müsste ich alle Symbole in allen Prozessbildern neu verschalten. Das ist schon viel Aufwand und macht das Programm unübersichtlicher.
 
Was passiert wenn nicht alle Variablen aktualisiert sind und der Bediener da rumdrückt?
Die Clickbefehle scheinen in einem Puffer gespeichert zu werden und nachdem alle Variablen aktualisiert sind, wird der Puffer abgearbeitet. Ein gefährlicher Zustand kann nicht herbeigeführt werden, dafür sorgt die VPS. Die Bediener werden anfänglich etwas verwirrt sein. Sobald sie das Verhalten verstanden haben und sich daran gewöhnt haben, sollte das kein Problem sein. Darum scheue ich mich viel Arbeit reinzustecken.
 
Zurück
Oben