Was muss man beim zusammenlegen von Moviconprojekten beachten?

Arlos

Level-2
Beiträge
93
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

Ich bin jetzt in der Situation das ich 2 Moviconprojekte zusammenlegen soll. Was muss ich genau dabei beachten? Also am Ende soll es 1 Moviconprojekt auf 1 HMI sein aber 2 PLCs. Einfach in einen Ordner kopieren geht ja nicht, da dabei Dateien wie das AlarmsDocument oder das RealTimeDBDocument überschrieben werden. Ich kann sie ja mit einem Editor bearbeiten. Kann ich die Inhalte einfach rüberkopieren oder geht das schief?
 
Welche PLC Treiber?
Welche HMI(PC runtime…)
Einfach reinkopieren geht sicher schief!

Würde das zweite Projekt als Unterprojekt im Ersten integrieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 TCP als Treiber. Am Ende läuft es auf einem Yaskawa Panel PC, also PC runtime.
Ich habe tatsächlich noch nie mit den Unterprojekten gearbeitet. Gibt es dann irgendwelche Einschränkungen?
Edit: Zum Beispiel mit dem Speicherort? Ich würde es gerne dann im selben Ordner wie das Hauptprojekt speichern.
 