WEB-Visu Verbindungsproblem

binderj1

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS-Freunde
Ich habe ein Prog. mit Visu für die XC201 von EATON geschrieben.
Die Visu auf CODESYS-Ebene läuft tadellos, aber mit dem WEB-Browser läuft gar nix.
Einstellungen der SPS: IP: 10.0.0.200; Port: 1200

vom gleichen rechner wo die CODESYS auch läuft, gebe ich folgendes in den IE ein: http://10.0.0.200:1200/webvisu.htm aber keine Verbindung.

Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen

Gruss hannes
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist im Feld "Ressourcen" "Zielsystemeinstellungen" und "Visualisierung" der Haken bei "Web-Visualisierung" gesetzt ?

Der Port müsste im Explorer "...:8080" sein. Wie Oliver schon schrieb.

Edit: In den Kommunikationsparametern steht zwar "Port: 1200", der Web-Zugriff ist aber über "8080".
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist im Feld "Ressourcen" "Zielsystemeinstellungen" und "Visualisierung" der Haken bei "Web-Visualisierung" gesetzt ?

Der Port müsste im Explorer "...:8080" sein. Wie Oliver schon schrieb.

Edit: In den Kommunikationsparametern steht zwar "Port: 1200", der Web-Zugriff ist aber über "8080".

Haken bei Web-Visualisierung ist gesetzt.

verstehe ich das richt so wenn ich sage wer WEB-ZUGRIFF erfolgt nun so http://10.0.0.200:8080/webvisu.htm
und ich muss den Port von 1200 auf 8080 ändern.
oder kann 1200 bleiben
 
Hallo binderj1,
ich glaube Du musst Dich mal etwas intensiver mit dem Aufbau und Abläufen von Codesys beschäftigen, da läuft bei Dir noch einiges ziemlich durcheinander. Zunächst einmal es gibt verschiedene Ports die genutzt werden. Der Port 1200 wird von Codesys verwendet um mit der Steuerung zu kommunizieren. Der Webserver läuft jedoch auf der Steuerung und nutzt seinen eigenen Port. Standardmäßig ist dieser von 3S auf 8080 festgelegt, kann aber von jedem Steuerungshersteller anders festgelegt werden.
 
Zurück
Oben