Hallo, folgendes Problem hab ich an einer TIA v13SP1 CPU1515-2PN festgestellt:
- im OB1 wird der FC1 aufgerufen
- der FC1 besitzt einen Eingang typ WORD, welcher im OB1-Aufruf mit einem PEW verschalten wird
- im FC1 wird der M10.0 gesetzt
- wenn der PEW nnicht erreichbar ist, weil z.B. die Verbindung zur ET200S unterbrochen ist, wird der gesamte FC1 nicht mehr bearbeitet
- d.h. der M10.0 kann über die VAT zwar auf FALSE gesetzt werden, aber wird vom FC1 nicht mehr TRUE gesetzt!
	
	
	
		
- was sagt Ihr zu diesem Phänomen
- könnt Ihr das Problem reproduzieren
- tritt dieser Bug auch unter TIA v14 auf?
Gruß,
ducati

	
		
			
		
		
	
				
			- im OB1 wird der FC1 aufgerufen
- der FC1 besitzt einen Eingang typ WORD, welcher im OB1-Aufruf mit einem PEW verschalten wird
- im FC1 wird der M10.0 gesetzt
- wenn der PEW nnicht erreichbar ist, weil z.B. die Verbindung zur ET200S unterbrochen ist, wird der gesamte FC1 nicht mehr bearbeitet
- d.h. der M10.0 kann über die VAT zwar auf FALSE gesetzt werden, aber wird vom FC1 nicht mehr TRUE gesetzt!
		Code:
	
	// im OB1
      CALL  "FC01"
         IN_WORD :=%EW204:P
// im FC1
      L     #IN_WORD
      T     #TEMP_WORD
      SET
      =     %M10.0
// sonst kein weiterer Code in der Steuerung
	- was sagt Ihr zu diesem Phänomen
- könnt Ihr das Problem reproduzieren
- tritt dieser Bug auch unter TIA v14 auf?
Gruß,
ducati

			