WinCC flexible Bildwechsel von SPS triggern

faridrich

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich steh hier gerade bei einer kleinen Aufgabe auf dem Schlauch. Wie der Titel schon sagt,
will ich einen Bildwechsel am HMI (Wincc Flexible 2008 Runtime) über ein Ereigniss von der SPS auslösen.
Es soll quasi das selbe passieren, als wenn ich einer Schaltfläche im WinCC flexible sage "aktiviere Bild".
Beim Ereigniss bin ich flexibel, am liebsten wäre mir eine Bool Variable in einem DB. Kann aber auch ein Merker oder sonst irgendwas sein.

Hat irgendwer einen Tipp für mich?

Danke schon mal und Gruß

Faridrich
 
Nimm Deine Suchworte "aktiviere Bild", gib sie in die Forumssuche ein, und Du wirst mit Fundstellen quasi überschüttet. Nimm z.B. gleich die erste Fundstelle

Übrigens findet auch Google sooo viele Beiträge, da ist es besser Du benutzt die Suchworte "aktiviere bild variable".
Falls Dir das immer noch zu viele Informationen sind, dann kannst Du die Suche noch mit dem Suchwort "flexible" anreichern, gerne auch "wincc flexible", wenn Du etwas mehr tippen magst ;)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verwende den Steuerungsauftrag bei Flexible.

kommunikation -> Verbindungen -> Bereichszeiger -> Steuerungsauftrag EIN-> DB anlegen (Bsp DB100.DBW0)
In der Flexible Hilfe findest du unter dem Stichwort Bereichszeiger die Nr. 51 "Bildanwahl".
Wenn aus der S7 das Bit für den Bildwechsel kommt, dann schreibst du in den DB100.DBW0 den Wert 51 (Bildwechsel) und in den Parameter 1 (DB100.DBW2) den Wert der Bildnummer.
Bildnummer findest du unter flexible: Bild auswählen -> Allgemein -> Bildnummer
 
Zurück