WinCC flexible Runtime License Meldungen

Beiträge
97
Reaktionspunkte
32
Habe auf einem Industrie-PC mit Windows XP eine WinCC flex Runtime installiert.
HMI Funktion alles IO, aber nach Zeit x kommen immer zwei Meldungen:
"bei diesem Suchlauf wurde kein gültiger passender Key gefunden"
Meldung-1 WinCC flexible /Sm@rtAccess for PC
Meldung-2 WinCC flexible /Sm@rtService for PC

Im Projekt unter Geräteeinschaltungen sind alle Button unter "Dienste in Runtime" abgewählt.

wer kann helfen ???
 
Läuft nen VNC-Server/Client z.B. REALVNC auf dem PC?

Laut Siemens kann es vorkommen das dafür fälschlicherweise die Meldung erzeugt wird.

Grüße

Marcel
 
Jo UltraVNC! also nehm ich mal VNC aus der Autostart und schau mal ob's nach einem Neustart besser wird
 
Falls du Flex 2008 SP3 in der Runtime benutzt wird das Problem mit dem Update 2 gefixt.
Hatten das gleiche Problem mit einer PC-Runtime 2008 SP3 und installiertem VNC.
 