Was gibts daran nicht zu verstehen? Es gibt eine Bestandsanlage, deren Zuleitung überlastet ist. Jetzt kommt dazu eine neue Anlage mit neuer Zuleitung und über diese neue Zuleitung sollen Teile der Altanlage versorgt werden. Also ähnlich einer Ersatznetzeinspeisung. Problemstellung ist, dass beim abschalten einer Zuleitung der Altanlage noch Anlagenteile über die zweite Zuleitung unter Spannung stehen. Mein Vorschlag dazu wären elektrisch miteinnander verriegelte Leistungsschalter, z.b. ABB Sace Emax, so dass bei einem Schalterfall automatisch der Schalter in der anderen Einspeisung abgeschaltet wird (der Leistungsschalter der neuen Zuleitung muss dabei natürlich so angeordnet sein, dass die Neuanlage nicht abgeschaltet wird, ich hatte mal einen Fall, bei dem das dummerweise passiert ist). Ich habe so etwas schon mal gesehen, dabei hat der Leistungsschalter in der Niederspannungshauptverteilung bei einem Schalterfall auch den zugehörigen Trafoschalter in der Mittelspannung abgeschaltet, um eine Rückspeisung durch ein zweites Netzsegment zu verhindern.