Ich habe hier ein paar ältere Anlagen die etwas erweitert werden mit PN Remoteios (hier werden die alten 315DP/Lean CPUS gegen 315pn/dp cpus ersetzt) die CPUS kommunizieren bisher über TCP verbindungen per LEAN und AG_Send/Recv der ersteller der Anlage hat aber vermultlich nicht so richtig erfasst wozu es die Verbindungsprojektierung brauch und es nicht für jeden Send und jeden Recv eine neue ID benötigt wird. Das heisst es es sind übertrieben viele Verbindungen projektiert.
Es sind nur 315-2DP CPUS im Einsatz allerdings alte Baureihe mit Batterie und Flash. Der Kunde will aber nicht länger um Batteriewartung besorgt sein und will die CPUS ersetzt haben.
Also werden die CPUS die PN-IO Stationen dazukriegen gegene PN/DP CPUs ersetzt. Die anderen CPUs werden gegen 314er ersetzt (leistung und Speicher ausreichend)
Was mich jetzt etwas stört. Wenn ich TCP Verbindungen zwischen diesen einrichten Will dann muss ich das in den 314ern Projektieren zu unspezifiischem Teilnehmer und dann AG Bausteine benutzen. Bei den 315ern mach ich die Verbindung per T Bausteinen. soweit sogut. Nur die übersichtlichkeit leidet etwas wenn man nirgends mehr so richtig die Zusammenhänge sieht.
Darum habe ich mich gefragt kann ich irgendwie die Lean dazu bringen auch Verbindungen ohne Netpro aufzubauen also die Konfiguration zur Laufzeit zu generieren? AG Bausteine sind schon okay. Ich hab grundsätzlich schon zwei Kommunikationsbausteine je für PN CPUs und für Lean ausrüstungen.
Es sind nur 315-2DP CPUS im Einsatz allerdings alte Baureihe mit Batterie und Flash. Der Kunde will aber nicht länger um Batteriewartung besorgt sein und will die CPUS ersetzt haben.
Also werden die CPUS die PN-IO Stationen dazukriegen gegene PN/DP CPUs ersetzt. Die anderen CPUs werden gegen 314er ersetzt (leistung und Speicher ausreichend)
Was mich jetzt etwas stört. Wenn ich TCP Verbindungen zwischen diesen einrichten Will dann muss ich das in den 314ern Projektieren zu unspezifiischem Teilnehmer und dann AG Bausteine benutzen. Bei den 315ern mach ich die Verbindung per T Bausteinen. soweit sogut. Nur die übersichtlichkeit leidet etwas wenn man nirgends mehr so richtig die Zusammenhänge sieht.
Darum habe ich mich gefragt kann ich irgendwie die Lean dazu bringen auch Verbindungen ohne Netpro aufzubauen also die Konfiguration zur Laufzeit zu generieren? AG Bausteine sind schon okay. Ich hab grundsätzlich schon zwei Kommunikationsbausteine je für PN CPUs und für Lean ausrüstungen.