...hast du den Trennschütz (Notaus) und den Bypassschütz (Antischrankheizung) auch mit eingerechnet?
Vergleich z.B. 160KW Motor - 282/163 Amp
Variante Sanftanlasser:
1 Trennschütz 300 Amp
1 Überbrückungsschütz 300 Amp
1 Sanftanlasser 300 Amp mit Kaltleiterauswerung integriert
Variante Stern-Dreieck:
3 Schütze 185 Amp
1 Kaltleiterauswerterelais
1 Zeitrelais S-D
meine Behauptung: die 2 300Amp Schütze alleine sind schon teurer als die 3 185 Amp Schütze. Dazu kommt noch der Sanftanlasser...
Beipassschütz kann weggelassen werden, nun ist aber mit einer enormen Verlustleistung/Wärmeabgabe zu rechnen -> Klimagerät -> Stromverbrauch
Weitere Nachteile des Sanftanlassers (je nach Anwendung):
-Es sind nur x Anläufe pro Zeiteinheit möglich (Uerberhitzung), ausser man überdimensioniert das Ding -> noch teurer
-erhöhter Platzbedarf gegenüber Stern-Dreieck
kann sein, dass die Geschichte bei kleinen Motoren (<10kW) anders aussieht, meine Erfahrung liegt bei Motoren von 75-250KW, und da ist Stern-Dreieck (mit Zeitrelais) unbestritten die wirtschaftlichste Lösung