Motorstrommessng per SPS

Techniker1907

Level-1
Beiträge
119
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann mir jemand sagen wie ich den Motorstrom messen kann`?

[FONT=&quot]Motorstrommessung zur Detektion des Motorzustands im Normalbetrieb -> Strom wird 3 Sekunden nach dem Einschalten 5 Sekunden lang gemessen(Durchschnittswert aus 6 Messungen im 1 Sekundentakt)

Wie gehe ich davor?
[/FONT]
 
ich möchte mit dem simatic manager ein SPS Programm schreiben. Weiß aber nicht wie ich da vor gehen muss und welche Bausteine ich verwenden muss
 
Gut...
0. Dem obigen Hinweis auf Mittelwertbildung folgen!
1. In welcher Form steht der Meßwert zur Verfügung? Steht der Meßwert schon zur verfügung?
2. Könntest Du, vom Sekundentakt des Taktmerkerbytes getriggert nach 3 Sekunden beginnend die Werte addieren und durch die Anzahl der Messungen dividieren.
3. Das kannst Du in einem Baustein Deiner Wahl tun.
4. Bis wann muß die HA erledigt sein?

Thomas
 
Zurück
Oben