TIA Aufruf MC-Funktion im Interrupt.

Borchwald

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte einen Schrittmotor im Interrupt anhalten.
Den Interrupt aufrufen ist kein Problem , die MC-Funktionen erwarten aber eine steigende Flanke auf "Execute".
Das heisst, der Interrupt funktioniert genau 1 mal.
Wie kann ich den Flankenmerker löschen, damit die Funktion beim nächsten Interrupt wieder funktioniert?

Gruß Alfred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Flankenmerker ist aber direct in der MC_Halt Funktion.
Habe zwischenzeitlich eine Lösung von Siemens erhalten.

Im Interrupt den Aufruf 2 mal einsetzen. Zuerst mit "Execute" = 0
dann mit 1.

Das war so einfach, dass man einfach nicht drauf kommt.

Vielen Dank
 
Zurück