Programmierkabel für BC8150 ??

Wondermike_2000

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
welches Kabel braucht man als Programmierkabel für die BC8150 zum normalen Laptop? Am besten die Bestellnummer. Auf der Beckhoffseite werde ich da leider nicht fündig.
Brauche ich zum Programmieren sonst noch was außer der 30Tage Demo von Twincat? (vielleicht irgend welche Treiber etc.?)
Vielen Dank im voraus
Wondermike
 
Hallo,

du brauchst KS 2000 - Z 2 und die KS 2000 Software bzw. du kannst auch eine AMS Route über COM anlegen ist aber alles gut beschrieben in der Hilfe ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

du brauchst KS 2000 - Z 2 und die KS 2000 Software bzw. du kannst auch eine AMS Route über COM anlegen ist aber alles gut beschrieben in der Hilfe ;)


Waaaas ich versteh kein Wort. Was ist KS2000 -Z2 und was ist die KS2000 Software? Ich habe mir z.Z. die 30Tageversion von Twincad runtergeladen. Damit kann ich das Projekt auch öffnen. Ist das jetzt was anderes as dieses KS2000? Was ist AMS Route (hört sich nach nem Navi an ;-))

Bitte um Hilfe....
Wondermike_2000
 
Im InfoSystem von Beckhoff findest du einiges über die KS2000. Geh einfach mal auf infosys.beckhoff.de. Dann findest du links den Punkt "Feldbuskomponenten" und darunter ziehmlich unten den Punkt "KS2000: Konfigurations und Diagnose Software".
 
Hallo,

Also die KS2000 ist eine Software, mit der du Konfigurationen der Klemmen einstellen kannst bzw. ändern kannst --> du kannst hier direkt ins Register schreiben.

Ich kenn jetzt den BC8150 nicht im Detail, aber normalerweise kommst du mit einem normalen Patch - Kabel (Netzwerkkabel, das gekreuzt sein muss; verwendest du jedoch ein Hub/Switch dazwischen dann kannst auch ein normales Netzwerkabel verwenden) drauf.
Ansnonsten kannst du jedoch auch über ein Com - Kabel auf den Bc zugreifen.

mfg
wolfi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der BC8150 hat keinen Netzwerk Port.
KS2000 -Z2 ist die Beckhoff bezeichnung für das COM Port Kabel.
Wie gesagt die Hilfe von Beckhoff ist wirklich sehr gut siehe den Beitrag von
Cerberus
 
Erst mal danke für die Hilfe.
Ich komme sonst aus der S7 Welt und da erscheint mir erstmal alles etwas ... sagen wir mal übersichtlicher... !
Ich habe nun die Hilfeseiten gelesen und immernoch Fragen. Es liest sich da so als ob man sowohl mit Twincat als auch mit diesem KS2000 die Konfiguration machen kann. Ich habe twincad nun einmal downgeloadet und Installiert (und anschließend wieder deinstalliert (das Zeug hängt hartnäckig irgendwo im Autostart und zur Krönung geht mein Fingerprintsensor des Laptops nach der Installation nicht mehr (keine Ahnung was twincat da verbiegt))).
Brauche ich nun dieses KS2000 auch noch oder eher nicht???
Kann man mit dem KS2000 auch das Programm schreiben oder brauch ich da vielleicht KS2001??
Zum Kabel "KS2000 -Z2" wenn ich das auf der von Euch hoch gelobten Beckhoffseite bei Suche eintrage lande ich in Ägypten oder sonstwo aber nicht auf einer Katalogseite wo ich ggf die Bestellnummer oder vielleicht sogar den Preis finde.

So ein Sch... so nu is mir erst mal wohler

Wondermike
 
Also das Programm musst du trotzdem mit TwinCAT schreiben.

Zum Kabel:
Das Kabel ist beim KS2000 mit enthalten (siehe Anhang).

Das ganze Paket (KS2000) liegt dann preislich bei 304,22 € (weiß jetzt aber nicht mehr sicher ob das mit oder ohne MwSt. ist)
 

Anhänge

  • Bestellangaben.bmp
    320,5 KB · Aufrufe: 30
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Angaben !
Aber ich brauchs noch anders.
Wir haben eine von einer Fremdfirma erstelte Baugruppe die Bauteile zuführt in unsere sonst mit S7 (was sonst ;-) ) gesteuerten Anlage . Und diese Fertigbaugruppe ist intern blöderweise mit besagter Beckhoffsteuerung versehen. (Ja ok da hat einer nicht aufgepasst sonst wäre da nie im Leben ne Beckhoff reingekommen) Aber nu ist sie drin. Und unser Kunde verlangt nun als Mitgift das SPS Programm, die Programmieroberfläche und das nötige Kabel.
Nun hatte ich die Hoffnung das ich die 30 Tage Version von Twincad nehme und das Kabel einzeln bestelle und gut is.
Die entscheidende Frage scheint zu sein:
Brauch ich diese KS2000 Software zwingend oder geht das auch mit Twincad?
Sollte es mit Twincad allein gehen -> welche Bestellnummer und welchen Preis hat das Kabel allein

Wondermike
 
Es gibt zwar einzelne Kabel, aber ob ich mit denen und TwinCAT einfach so das Programm downloaden kann weiß ich nicht.

Ich würde die Fragen auf jeden Fall auch mal mit dem Support von Beckhoff abklären.
 
Servus,

KS2000 benötigst du nur, wenn du etwas an der Parametrierung der komplexen Klemmen (z.B. analoge EA´s) vornehmen möchtest.
Zur Programmierung reicht die Demoversion von Twincat.

Der von dir genannte BC8150 hat zusätzlich zur normalen Programmierschnittstelle (TTL-Schnittstelle), für die du das gesagte Adapterkabel benötigst, noch eine normale RS232 Schnittstelle On-Board.
Wenn diese RS232 frei ist, dann kannst du damit auch direkt mittels Nullmodemkabel Online gehen (hierzu musst du in den Twincat System Eigenschaften eine AMS-Route via Com-Port einrichten).

Mfg
uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht vergessen, wie in der Anleitung des BC8150 beschrieben, im AMS Router ( wird benötigt um die Kommunikation auf den Com-Port umzuleiten)die Verbindung zum BC einzustellen. (Ethernetgeräte sind da einfacher, diese werden per "Such-mal-im-Netzwerk" eingebunden.)

Versichere Dich, dass die lokale Laufzeit, (jene auf deinem Programmierrechner) sich in der Betriebsart RUN oder Konfig befindet.

Jetzt sollte im Systemmanger unter "Auswahl des Zielsystems" der BC8150 aufgelistet sein. Wird dieser angewählt rechts unten im Bildschirm dessen Status prüfen. Timeout darf nicht stehen.

Mit dem Systemmanager die "Hardwarekonfig" durchführen, sowie das SPS Projekt dem BC anhängen. Am besten im Sysmanger mit "neu aus Vorlage" die Konfig erstellen.

In der Baumstruktur des Systemmanager können mit dem "Zauberstab-Icon" die I/O's eingebunden werden. (Die Funktion gefällt mir an Beckhoff am besten.)


Das Anhängen eines SPS-Programms klappt erst, wenn im PLC-Controler das Projekt übersetzt wurde.
 