Mehrere PN Netze auf gleichem physikalischem Layer

Draco Malfoy

Level-1
Beiträge
1.168
Reaktionspunkte
82
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frage:

Ist das möglich ?

Ich möchte 2x CPUs im Projekt haben, die beide jeweils ihre eigenen Stationen versorgen. Die Stationen sollen aber im Feld keine zwei Profinet-Kabel benötigen, sondern dieselben Switche nutzen und teilweise einfach hintereinander durchgeschleift sein.
 
Das ist eigentlich kein Problem. Ich habe hier schon 15 Controller mit an die 20 scalance und je Controller 4 Remotestationen in einem physikalischen Netz hängen und ebenfalls demselben Subnetz.
Das funktioniert tadellos.
 
Das ist eigentlich kein Problem. Ich habe hier schon 15 Controller mit an die 20 scalance und je Controller 4 Remotestationen in einem physikalischen Netz hängen und ebenfalls demselben Subnetz.
Das funktioniert tadellos.

Danke. Habe das mittlerweile nachgelesen. Was aber nicht funktionieren dürfte, ist ein IRT-Betrieb an einer SIMOTION. Dort wird nämlich Topologie-Abgleich gefragt, und ich habe keine Ahnung wie ich das einrichten soll, wenn fremde SCALANCE und ET200SP Stationen im selben Netz hängen.

Kennt sich jemand mit Einrichtung von IRT unten den obigen Bedingungen aus ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
einfach die fremden geräte nicht in der topologie verschalten.
Nur die geräte die der SIMOTION zugeordnet sind und diese eben direkt ansachließen und die topologie projektieren.
Die restlichen Geräte dann am ende des Strangs anschließen.
 
einfach die fremden geräte nicht in der topologie verschalten.
Nur die geräte die der SIMOTION zugeordnet sind und diese eben direkt ansachließen und die topologie projektieren.
Die restlichen Geräte dann am ende des Strangs anschließen.

Also ich habe das nicht hingekriegt. Es hat alles rot geblinkt, weil die Partnerports mit anderen Teilnehmern belegt waren. Wenn ich das richtig verstanden habe, rechnet das System bei IRT auch die Leitungslängen und Reaktionszeiten der Netzteilnehmer in der Betrachtung der IRT Zyklen mit ein.
 
Wenn möglich solltest du deine Verkabung so anpassen, wie von Christoph beschrieben.
Also die Nicht-IRT-Teilnehmer in einen eigenen Strang hängen. Damit sollte die Topologieerkennung sich austricksen lassen.
Ist halt die Frage, ob's an der Anlage möglich ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ohne die Anlage genau zu kennen schwer zu beurteilen.
entweder stimmt die projektierte Topologie nicht mit der gesteckten IST-Topologie überein oder die Teilnehmer hatte keine/Falsche Namen und IP Adressen.
 