Hallo Forengemeinde,
ich war bisher immer der Meinung wenn ich einen Antrieb mit "87Hz" Kennlinie in Betrieb nehme (um mehr Drehmoment zu haben) Muss ich als Motorparameter 400V/ 87 Hz einstellen, sofern der Motor in Dreieck angeschlossen ist und dort eine Nennspannung von 230V/50Hz hat.
Habe ich auch Jahrelang so gemacht, und die Anlagen laufen ohne Probleme
;-)
Nun hat mir jemand aber gesagt, das ich 230V/50Hz einstellen müsste, da ansonsten Parameter intern falsch berechnet würden.
Nur wie bringe ich dem FU dann bei, das er bei 87 Hz 400V am Ausgang liefern soll???
Er würde ja sonst größer 50Hz in die Feldschwäche gehen.
Oder ist das bei Vektorregelung anders wie bei U/F???
Achso ich suche noch eine Unterlage wo die Drehzahlregler Parameter wie z.B. die Steifigkeit mit Erfahrungswerten drinstehen so ähnlich wie Lüfter =xx Riemen =xx
Das die Werte nicht 100% passen ist mir klar, aber ein bisschen habe ich dann mal nen Anhaltspunkt. (Dann brauch ich nicht immer dier Hotline nerven ;-) )
ich war bisher immer der Meinung wenn ich einen Antrieb mit "87Hz" Kennlinie in Betrieb nehme (um mehr Drehmoment zu haben) Muss ich als Motorparameter 400V/ 87 Hz einstellen, sofern der Motor in Dreieck angeschlossen ist und dort eine Nennspannung von 230V/50Hz hat.
Habe ich auch Jahrelang so gemacht, und die Anlagen laufen ohne Probleme
;-)
Nun hat mir jemand aber gesagt, das ich 230V/50Hz einstellen müsste, da ansonsten Parameter intern falsch berechnet würden.
Nur wie bringe ich dem FU dann bei, das er bei 87 Hz 400V am Ausgang liefern soll???
Er würde ja sonst größer 50Hz in die Feldschwäche gehen.
Oder ist das bei Vektorregelung anders wie bei U/F???
Achso ich suche noch eine Unterlage wo die Drehzahlregler Parameter wie z.B. die Steifigkeit mit Erfahrungswerten drinstehen so ähnlich wie Lüfter =xx Riemen =xx
Das die Werte nicht 100% passen ist mir klar, aber ein bisschen habe ich dann mal nen Anhaltspunkt. (Dann brauch ich nicht immer dier Hotline nerven ;-) )