Hallo,
ich nutze für eine Regelung den PID Baustein aus der Util Lib.
Dieser hat als Eingangsparameter keinen I-Wert sondern Tn als "Reset Time".
Zum Einstellen des Proportionalanteils möchte ich aber den I-Teil auf Null lassen was bei diesem Baustein nicht funktioniert.
Wenn ich 0 eingebe wird überhaupt nicht geregelt und bei einem Wert >0 rennt der Regler davon.
Ist mit diesem Baustein keine reine Proportionalregelung möglich ?
Gibt es vielleicht einen anderen PID Baustein in irgendeiner Lib ?
Bei Codesys 2 habe ich immer den CTRL_PI aus der Oscat-basic-333 Lib genutzt, weiss aber nicht ob das mit eCockpit weiterhin so problemlos läuft.