Hallo, ich habe ein mittleres Problem. Gibt es hier auch Spezialisten für die Logosteuerung von Siemens.
Und zwar folgendes Problem:
Es geht um einen Tank der einen Co2 Vordruck hat. Deshalb wird oben AI1 und unten AI2 der Druck über mA Eingänge gemessen.
Ziehe ich dann den unteren oberen vom unteren Druck hab habe ich den Druck des Mediums und kann daraus auf den Inhalt schließen.
In der Logo sieht das so aus, das ich Wert AI1 vom Wert AI2 abziehen möchte. Wie?

Grüße
Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nächste Frage zur AI Auflösung.
Ich bekomme bei meinen 6ED1055-1MM00-0BA2 AI (4-20mA) bei 4 mA einen Wert von 200 und bei 20mA einen Wert von 1000 in der Logosoft angezeigt
Ist das das Maximum an Auflösung oder kann man das irgendwo irgendwie vergrößern auf z.B. 2000 - 10000
 
Die A/D-Wandler der Logo wandeln ein Stromsignal 4-20mA in 200 - 1000 Einheiten um. Willst du diesen Bereich spreizen, kannst du z.B. einen Analogverstärker verwenden und ein Gain 10,00 einstellen, um den Bereich von 200-1000 auf 2000-10000 zu spreizen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die A/D-Wandler der Logo wandeln ein Stromsignal 4-20mA in 200 - 1000 Einheiten um. Willst du diesen Bereich spreizen, kannst du z.B. einen Analogverstärker verwenden und ein Gain 10,00 einstellen, um den Bereich von 200-1000 auf 2000-10000 zu spreizen.
Das sind ja völlig neue Anwendungen für einen Analogverstärker;)
Und dann liefert der ADC 2000-10000?
Gruß
Erich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sind ja völlig neue Anwendungen für einen Analogverstärker;)
Und dann liefert der ADC 2000-10000?
Gruß
Erich
Habe ich irgendwo geschrieben, dass sich dadurch die Auflösung verbessert?
Habe ich irgendwo geschrieben, dass dadurch der A/D-Wandler eine bessere Auflösung erreicht?
 
Habe ich irgendwo geschrieben, dass sich dadurch die Auflösung verbessert?
Habe ich irgendwo geschrieben, dass dadurch der A/D-Wandler eine bessere Auflösung erreicht?
Wo habe ich das behauptet?
Damit ich Deinen Beitrag auch verstehe, erkläre mir doch bitte, bei welchem Signal wo die (von Dir genannten) 10000 auftauchen.
 