WinCC Unified Meldearchiv legt keine Dateien ab

Es kommt eine Systemmeldung: Speichermedium nicht verfügbar. Variable: SD-X51

Wie kann ich es denn überprüfen?
Gibt's da irgendwo einen File Explorer oder so?
 
Zeig doch mal einen Screenshot der Stelle, an der du versuchst etwas auf die Karte zu schreiben.
Ich möchte nur einen Störmeldepuffer haben, wie früher bei den Comfort Panels.
Habe hierzu ein Meldearchiv angelegt. Aber hier ist eben das Problem, dass das Archiv nicht gespeichert wird.

Habe jetzt mal einen USB-Stick gesteckt.
Die Systemmeldungen sind nun weg. Und das Archiv wird auf den USB-Stick gespeichert.

Habe den File Browser gefunden ;-) Da sieht es nun so aus:
1712823423599.png
Das "4.0 GB Volume" ist die SD Karte und "X61" bzw. "data-storage-1" ist der USB-Stick.

So wie es aussieht, ist das "4.0 GB Volume" aus gegraut. Es kann nicht zugegriffen werden.
 
Also mit dem USB-Stick funktioniert es wunderbar mit der "Störmeldepuffer"-Anzeige.
Ich bestelle mal ne SIEMENS 32GB-SD-Karte. Mal sehen, ob es mit der dann auch geht.
Bin gespannt ;)

Danke DeltaMikeAir für deine Infos!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möchte das Thema nochmals aufgreifen.
MTP1900, Firmware V19.0.0.3
Bei mir steht ständig die Fehlermeldung
1730302359034.png
an.
Die SD-Card ist aktiviert, wird auch über den Unified File-Browser erkannt und es sind auch Verzeichnisse angelegt die nicht von mir waren.
Die Fehlermeldung lässt sich nicht löschen.
Hat hier noch jemand eine Idee dazu?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde mal versuchen, dieses Verzeichnis zu löschen so das Unified es neu anlegt. Evtl. wurde was an der Dateistruktur geändert so dass Upd.3 nicht mehr auf diese bereits vorhandene Datei schreiben kann.
Habe schon mal eine andere, noch jungfräuliche SD-Card probiert, das Problem bleibt. Es werden Daten geschrieben, der Fehler kommt bei jedem Start der Runtime und lässt sich dann quittieren und kommt nicht wieder. Scheint ein Problem beim Start der Runtime zu sein, der eigentlich mit Upd3 behoben sein sollte.
Hab einen SR aufgemacht, der Fehler kann aber nicht nachgestellt werden
 
Möchte hier noch meine Senf dazugeben :)
Wir verwenden Standard-SD-Karten im Slot 1 (X51) und wenn sie FAT32 formatiert sind
kommt die Aussage, dass keine Karte vorhanden ist, oder schreiben nicht möglich, ö. ä. ...
Weiß es nicht mehr genau.
Mit NTFS geht's dann, wenn im Handbuch auch anders beschrieben.

MTP 700 / 1000 / 1200 / 1500 V18.0.0.3
 
Servus zusammen,

ich habe das gleiche Problem. Es werden keine Archiv Meldungen im Meldungsfenster angezeigt. Ich habe das Panel und die Karte frisch eingerichtet, trotzdem bekomme ich keine Meldungen angezeigt. Gibt es hier mittlerweile eine Lösung für?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus zusammen,

ich habe das gleiche Problem. Es werden keine Archiv Meldungen im Meldungsfenster angezeigt. Ich habe das Panel und die Karte frisch eingerichtet, trotzdem bekomme ich keine Meldungen angezeigt. Gibt es hier mittlerweile eine Lösung für?
Was für eine TIA Version?
Was für eine Karte genau?
Data Slot aktiviert?
Zeig mal Screenshots von deinen Einstellungen.

1747653892057.png
 
Hi.

TIA V18 Update 5
SIMATIC SD CARD OUTDOOR 2GB (6AV6881-0AQ10-0AA0)
Der Slot ist aktiviert

Bei den anderen Projekten hatte ich dieses Problem bisher nicht.
 

Anhänge

  • 2025-05-19 13_40_21-ucp-301389365971_0.png
    2025-05-19 13_40_21-ucp-301389365971_0.png
    88 KB · Aufrufe: 4
  • 2025-05-19 13_40_39-ucp-301389365971_0.png
    2025-05-19 13_40_39-ucp-301389365971_0.png
    142,2 KB · Aufrufe: 4
  • 2025-05-19 13_40_59-ucp-301389365971_0.png
    2025-05-19 13_40_59-ucp-301389365971_0.png
    20 KB · Aufrufe: 3
  • 2025-05-19 13_43_19-Siemens  -  __gebsrv10_Projekte_90242-Line3-Auto-Feeding-Uhlmann_01_07_Aut...png
    2025-05-19 13_43_19-Siemens - __gebsrv10_Projekte_90242-Line3-Auto-Feeding-Uhlmann_01_07_Aut...png
    31,4 KB · Aufrufe: 2
  • 2025-05-19 13_43_37-Siemens  -  __gebsrv10_Projekte_90242-Line3-Auto-Feeding-Uhlmann_01_07_Aut...png
    2025-05-19 13_43_37-Siemens - __gebsrv10_Projekte_90242-Line3-Auto-Feeding-Uhlmann_01_07_Aut...png
    31,6 KB · Aufrufe: 2
Zurück
Oben