Ev. Themoelement auf 4-20mA separat umsetzen und über Stromeingang einlesen.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Das sehe ich auch so. Man könnte es verifizieren, indem man die Masseverbindung der Versorgungsspannung aufhebt.Messtelle nicht isoliert.
Und die AI Baugruppe ist nicht gegen Versorgung potentialgetrennt.
Somit haste im Kontaktmoment n Masseschluss einer Fühlerleitung...
Was spricht denn dagegen, nichtisolierte Thermoelemente anzuschließen? Solange diese nicht mit einem Potenzial in Verbindung kommen funktioniert es doch. Man hätte noch hinzufügen können, dass man rote, gelbe und grüne und blaue Thermoelemente anschließen kann.... was sagt er denn zu dem Zitat aus dem Handbuch:
• Anschluss für isolierte/nicht isolierte Thermoelemente
...
Für mich sind "nicht isolierte" = "potentialgebundene" Thermoelemente, welche, die halt irgendwie auf einem (fremden) Potential liegen.Was spricht denn dagegen, nichtisolierte Thermoelemente anzuschließen? Solange diese nicht mit einem Potenzial in Verbindung kommen funktioniert es doch.
neh da gab es bei unseren schon den Unterschied, wirFür mich sind "nicht isolierte" = "potentialgebundene" Thermoelemente, welche, die halt irgendwie auf einem (fremden) Potential liegen.
Wenn sie in der Luft hängen, sind sie ja isoliert (durch die Luft)...
Der Potentialunterschied, war ja weg, weil Anlage geerdet auf Teufel komm Raus.Ja, das sind halt so die kleinen Probleme des Alltags
Wenn Du nen unisolierten Sensor irgendwo drannlötest, dann ist der halt auf dem Potential des Metallteils also PE.
PE an der Maschine unterscheidet sich aber um nen par mV zum PE im Schaltschrank. Den "Ausgleich" fährst dann u.U. über die Sensorleitung. Oder Du hast sogar nen PE-Ring als Antenne gebautGrad bei Thermoelementen ist das fatal.
Kommt mir da spontan in den Sinn.ja, warum schon wieder alles abdriftet...
wenn Du alles erdest, hast Du trotzdem nen par mV Unterschied zw. den Komponenten...Der Potentialunterschied, war ja weg, weil Anlage geerdet auf Teufel komm Raus.
Ich denke der war bei Dir ursprünglich nicht isoliert? (unter isoliert verstehe ich, dass des Sensorgehäuse elektr. mit keinem der Thermoelementeadern verbunden sind.)Fühlerleitung ist geschirmt < 15m, Fühler Isoliert, wo soll da noch etwas her kommen?
wie geschrieben hatte, war der Fühler vorher nicht Isoliert und lief mit alter Hardware,Ich denke der war bei Dir ursprünglich nicht isoliert? (unter isoliert verstehe ich, dass des Sensorgehäuse elektr. mit keinem der Thermoelementeadern verbunden sind.)
ja, das Thema von damals?Mir geht es darum zum Ausdruck zu bringen das die neue Hardware empfindlicher ist.
Oder die Elementspannung wird gegen Masse gemessen, was einen Schluss der Minusleitung gegen Masse egalisiert.isoliert zu Stromversorgung...