WinCC V7.0 2 Netzwerkkarten --> 2 Subnetze

StGo

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier einen PC mit WinCC V7.0 und 2 Netzwerkkarten, damit wollte ich gern folgendes realisieren:
Netzwerkkarte 1 = SubNetz 1 --> Zugriff auf eine S7-300 per CP343
Netzwerkkarte 2 = SubNetz 2 --> Zugriff auf eine ET200-CPU IM151-8 über die Onboard-Ethernetschnittstelle

Geht das überhaupt- Habe jetzt das Problem, das in der Protokoll-Suite im Ordner "TCP/IP" ja die Netzwerkkarte definiert werden muss?
Habe versucht eine CPU (die mit dem CP343) in den Ordner "Industrial Ethernet" zu schieben um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, aber damit kriege ich keine Verbindung- Welche Eingabe wird hier im Feld Netzwerkadresse erwartet- die MAC-Adresse des CP?

Gruß + Danke
StGo
 
Moin,

also bei den Verbindungsparametern gibst du im Industrial Ethernet Kanal die MAC Adresse des AS an.
In den Systemparametern (Industrial Ethernet markieren / rechte Maustaste / Systemparameter auswählen) gibt es die
Registerlasche Unit.

Dort kannst du einen logischen Gerätenamen auswählen.
Der Gerätename entspricht der Ethernetschnittstelle des hostes.
Wahrscheinlich ist da noch die vom TCP/IP Kanal eingetragen ?
Ändere das da mal auf die dafür vorgesehene freie Ethernetschnittstelle um.

Der Industrial Ethernet Kanal funktioniert nur auf Layer 2. D.h. die Kommunikation kann im Gegensatz zum TCP/IP Kanal nicht
geroutet werden.

Gruß
Eleu


Edit: Möglicherweise musst du den CP343 in der HW Konfig noch umeditieren.
Neuere CP`s haben ein Kontrollkästchen, ob man die MAC Adresse einstellen und das ISO Protokoll verwenden will.
Bin mir aber nicht sicher, ob man das unbedingt tun muss ?
 
Zuletzt bearbeitet: