Bitte nicht falsch verstehen.Hoffentlich ist sie für das HMI / die Steuerung genauso unwichtig wie für dich.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Bitte nicht falsch verstehen.Hoffentlich ist sie für das HMI / die Steuerung genauso unwichtig wie für dich.
Ich war heute nicht untätig, aber bin noch nicht schlauer geworden.Es tut mir leid das zu sagen - ich habe aber ohnehin "ein bisschen" das Gefühl, dass der OP nicht wirklich mit uns zusammenarbeitet.
Ich mag mich aber täuschen - allerdings ... eine Entwicklung nach vorne sehe ich hier so gar nicht ...
Ich kann in deinem Video nicht erkennen, das da irgendwas in Stop geht.Ich habe die Anlage wieder eingeschalten, alles fährt hoch, dann ist mir aufgefallen, dass ohne die Sychronisation, die S7-300 auch kurz auf Stop geht und dann wieder alleine auf RUN
Es ist ja auch kein MPI Teilnehmer sondern ein Profibus Teilnehmer.versucht via USB-MP1 Adapter auf die SPS zu kommen um wie von Euch vorgschlagen den Diagnosepuffer auszulesen, leider finde ich die Teilnehmer nicht.
Wenn Du den MPI-Adapter an den Profibus steckst, musst Du den Adapter vorher auf Profibus umstellen, sonst geht der Bus in die Knie.Dann habe ich mein TIA V15.1 geöffnet und versucht via USB-MP1 Adapter auf die SPS zu kommen um wie von Euch vorgschlagen den Diagnosepuffer auszulesen, leider finde ich die Teilnehmer nicht. Wenn ich dann den MP1 stecker auf die Profibuskarte (siehe Bild Profibuskarte) stecke, kommen sofort alle 11 Fehler wie wenn ich den Slave an den Master synchronisiere. (Leider habe ich hier keine Erfahrung, kommt das von der Spannung des Laptops).
Über den CP343-1 Lean bzw. über Ethernet müsste die CPU auch erreichbar sein. Vielleicht ist das einfacher als über MPI oder Profibus. Falls du online kommen solltest, versuche die Steuerung komplett auszulesen, dann hast du wenigstens schon mal eine Sicherung. Bei einer S7-300 zwar ohne Symbolik und Kommentare, aber immerhin etwas zum Wiederherstellen. Und mache keinen Fehler, wenn du online bist!... Dann habe ich mein TIA V15.1 geöffnet und versucht via USB-MP1 Adapter auf die SPS zu kommen um wie von Euch vorgschlagen den Diagnosepuffer auszulesen, leider finde ich die Teilnehmer nicht...
Gibt es da kein Youtube-Video@bier1903
Wenn du so unfachmännisch weitermachst, dann ist womöglich am Ende noch das SPS-Programm oder wichtige Einstellungen weg und deine Maschine ist Schrott und die Herstellerfirma hat einen schönen Vorwand, für viel Geld deine Maschine wieder hinzukriegen und niemand anders kann mehr helfen... Hol' dir jetzt jemanden der Ahnung von der SPS hat, bevor es zu spät ist. Ich denke, du solltest jetzt nicht versuchen, etwas Geld für einen Fachmann zu sparen - am Ende wird es blos richtig teuer. Ein Fachmann könnte dir vermutlich in 1 bis 2 Stunden an der Maschine sagen, was das Problem ist.
der erste Modul im Schaltplan ist ein X67BC6321.L08
X67BC6321.L08 | B&R Industrial Automation
www.br-automation.com
Also es kommt mal der PROFIBUS DP herein.
Aber von wo das Kabel kommt, sieht man nicht.
Du schaffst es auch , die B&R Steueurung so zu fotografieren damit man die Module nicht erkennt.
Es müsste hier ein X20IF106x Modul irgendwo gesteckt sein.
Wenn nicht musst du bei der Siemes CPU einen Profinet Anschluss sehen.
Ich muss mich erst einlesen, wie ich das mache.Mal neu & systematisch angefangen:
@bier1903, hast du alle Abschlusswiderstände geprüft?
Bitte nicht nur mit "ja" antworten.
Wo steht denn die Anlage?
steht doch im EPlan. Eigentlich bei mir um die Ecke...Wo steht denn die Anlage?
ah, ok.Das wird der ursprüngliche Kunde sein, der die Anlage nach > 15 Jahren Produktion getauscht hat. @bier1903 dürfte der Zweitbesitzer sein.
Bin diese Woche leider noch nicht dazugekommen.Mal neu & systematisch angefangen:
@bier1903, hast du alle Abschlusswiderstände geprüft?
Bitte nicht nur mit "ja" antworten.