TIA KTP700F - Datumsprobleme

Romelipemi

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
um die SPS- und HMI-Uhrzeit identisch zu haben realisieren wir dies mittels Bereichszeiger. Die SPS schreibt ihre Uhrzeit in das Bereichszeigerfeld, das HMI liest diese Uhrzeit in regelmäßigen Abständen und synchronisiert sich. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang der bei Comfort Panels (z.B. TP700 Comfort) nie zu Problemen führte.
An einer Anlage haben wir sowohl TP700 als auch KTP700F im Einsatz.
Wenn die Anlage am Hauptschalter über Nacht ausgeschaltet war ist beim TP700 Datum und Uhrzeit fortlaufend. Beim KTP700F hingegen ist für einige Zeit das Datum auf den 01.01.2070 gesprungen. Bei der nächsten Bereichszeigersynchronisation "fängt" sich dies wieder.

Hatte von Euch auch schon einmal jemand dieses Problem?
Gibt es eine Erklärung für das unterschiedliche Verhalten von TP700 zu KTP700F?

Vorab vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß
Romelipemi
 
Wenn die Anlage am Hauptschalter über Nacht ausgeschaltet war ist beim TP700 Datum und Uhrzeit fortlaufend. Beim KTP700F hingegen ist für einige Zeit das Datum auf den 01.01.2070 gesprungen.
Um genau welches KTP700F geht es bei dir? Wie alt ist es?
Z.B. beim 6AV2125-2GB23-0AX0 KTP700F Mobile 2nd Generation sollte die Uhr ohne Spannungsversorgung typisch 3 Wochen lang gepuffert werden (also weiterlaufen). Wenn die Zeit viel kürzer ist, dann kann ein Fachmann das vermutlich reparieren (vermutlich einen "Goldcap" austauschen). Alternativen: das Gerät nicht ausschalten oder damit leben.

Was meinst du mit "für einige Zeit"? Hat sich das Panel nun wieder erholt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einige Zeit heisst, so lange bis die nächste Synchronisation über den Bereichszeiger stattfand.

6AV2125-2GB23-0AX0 KTP700F Mobile 2nd Generation ist im Einsatz. Panel ist erst ein paar Monate alt. Die Anlage wird derzeit noch in Betrieb genommen.
Der Fehler kommt immer wenn der Hauptschalter über Nacht aus war.
 
Ich habe keine Erfahrung mit dem Mobile Panel, doch ich meine, das Verhalten ist nicht in Ordnung.
Frage mal den Siemens Support, ob das ein Problem der Image-Version oder ein Garantiefall ist.
Haben auch andere KTP700F dieses Verhalten?
Interessehalber: mit welcher TIA Version arbeitest du? Welche Image Version ist auf dem Panel?
 