LOGO Klappen Öffnung per Logo nach Temperatur

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In einem Word werden die Bits genau wie in einem Byte von Rechts nach Links angeordnet und auch vom Störmeldesystem so gelesen.
In deinem Fall:
Meldenummer 1 = V1.0 = Bit 0 von VW0
Meldenummer 2 = V1.1 = Bit 1 von VW0
Meldenummer 3 = V1.2 = Bit 2 von VW0
Meldenummer 4 = V1.3 = Bit 3 von VW0
Meldenummer 5 = V1.4 = Bit 4 von VW0
Meldenummer 6 = V1.5 = Bit 5 von VW0
Meldenummer 7 = V1.6 = Bit 6 von VW0
Meldenummer 8 = V1.7 = Bit 7 von VW0
Meldenummer 9 = V0.0 = Bit 8 von VW0
Meldenummer 10 = V0.1 = Bit 9 von VW0
Meldenummer 11 = V0.2 = Bit 10 von VW0
Meldenummer 12 = V0.3 = Bit 11 von VW0
Meldenummer 13 = V0.4 = Bit 12 von VW0
Meldenummer 14 = V0.5 = Bit 13 von VW0
Meldenummer 15 = V0.6 = Bit 14 von VW0
Meldenummer 16 = V0.7 = Bit 15 von VW0

In dem Logo-Programm hat du 3 Meldungen angelegt:
V0.0, V0.1 und V0.2. Das wären dann die Meldenummern 9, 10 und 11.

Und was hast in TIA im Meldesystem angelegt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann habe ich mir Bit Meldungen angelegt siehe Bild...aber ich bekomme nichts an Störung angezeigt in meinen Fall 0 oder eben 1 usw.
Hättest mal selber auf Dein Bild schauen sollen, denn da stehen doch die Adressen, die Deine Triggervariablen haben:

1750097200814.png

;)
 
Ja steht oben...v1.0 usw. Wurde ja automatisch angelegt..

Dann muss ich jetzt 16 Meldungen anlegen damit ich auf meine Bit Meldungen komme v0.0 bis v0.2 damit das funktioniert??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann muss ich jetzt 16 Meldungen anlegen damit ich auf meine Bit Meldungen komme v0.0 bis v0.2 damit das funktioniert??
Oder Du adressierst Deine Netzwerkbits um.
Oder das (die) Triggerbit(s) der Meldung(en).
Soviele Möglichkeiten...
;) 🤷‍♂️ 😁
 
Dann müsste ich meine Netzwerksbits auf V2.0 umstellen nicht..damit ich v1.0 rausbekomme nicht..damit es mit den Triggerbits der Meldungen zusammen stimmb...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann müsste ich meine Netzwerksbits auf V2.0 umstellen nicht..damit ich v1.0 rausbekomme nicht..damit es mit den Triggerbits der Meldungen zusammen stimmb...
Welche Logik soll denn da dahinterstecken?
:unsure:

Wenn V1.0 am HMI angezeigt wird, würde ich auch V1.0 in der LOGO! einstellen:
In einem Word werden die Bits genau wie in einem Byte von Rechts nach Links angeordnet und auch vom Störmeldesystem so gelesen.
In deinem Fall:
Meldenummer 1 = V1.0 = Bit 0 von VW0
Meldenummer 2 = V1.1 = Bit 1 von VW0
Meldenummer 3 = V1.2 = Bit 2 von VW0
Meldenummer 4 = V1.3 = Bit 3 von VW0
Meldenummer 5 = V1.4 = Bit 4 von VW0
Meldenummer 6 = V1.5 = Bit 5 von VW0
Meldenummer 7 = V1.6 = Bit 6 von VW0
Meldenummer 8 = V1.7 = Bit 7 von VW0
Meldenummer 9 = V0.0 = Bit 8 von VW0
Meldenummer 10 = V0.1 = Bit 9 von VW0
Meldenummer 11 = V0.2 = Bit 10 von VW0
Meldenummer 12 = V0.3 = Bit 11 von VW0
Meldenummer 13 = V0.4 = Bit 12 von VW0
Meldenummer 14 = V0.5 = Bit 13 von VW0
Meldenummer 15 = V0.6 = Bit 14 von VW0
Meldenummer 16 = V0.7 = Bit 15 von VW0

In dem Logo-Programm hat du 3 Meldungen angelegt:
V0.0, V0.1 und V0.2. Das wären dann die Meldenummern 9, 10 und 11.
🤷‍♂️
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In einem Word werden die Bits genau wie in einem Byte von Rechts nach Links angeordnet und auch vom Störmeldesystem so gelesen.
In deinem Fall:
Meldenummer 1 = V1.0 = Bit 0 von VW0
Meldenummer 2 = V1.1 = Bit 1 von VW0
Meldenummer 3 = V1.2 = Bit 2 von VW0
Meldenummer 4 = V1.3 = Bit 3 von VW0
Meldenummer 5 = V1.4 = Bit 4 von VW0
Meldenummer 6 = V1.5 = Bit 5 von VW0
Meldenummer 7 = V1.6 = Bit 6 von VW0
Meldenummer 8 = V1.7 = Bit 7 von VW0
Meldenummer 9 = V0.0 = Bit 8 von VW0
Meldenummer 10 = V0.1 = Bit 9 von VW0
Meldenummer 11 = V0.2 = Bit 10 von VW0
Meldenummer 12 = V0.3 = Bit 11 von VW0
Meldenummer 13 = V0.4 = Bit 12 von VW0
Meldenummer 14 = V0.5 = Bit 13 von VW0
Meldenummer 15 = V0.6 = Bit 14 von VW0
Meldenummer 16 = V0.7 = Bit 15 von VW0

In dem Logo-Programm hat du 3 Meldungen angelegt:
V0.0, V0.1 und V0.2. Das wären dann die Meldenummern 9, 10 und 11.

Und was hast in TIA im Meldesystem angelegt?
Du hast doch von mir alles vorgegeben bekommen. Was daran verstehst du nicht?
 
Ok das ist dann aber nur bei Byte bzw. den Bits so das diese von rechts nach links geschrieben werden müssen eben für Tia Meldungen!
Warum ist das eigentlich so hat das einen besonderen Grund.

Wenn ich ein Array verwenden würde dann kann ich das 1zu1 runter schreiben!
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann muss ich auch für die Quittierung der Störungen auch ein VW erstellen und dann die jeweiligen Quittierungs Bits oder??
 