    Wie schnell kann man an einer S7-300 Analogbaugruppen (Abtastrate) abfragen?

    Schreibt man die Abfrage einfach ins Programm oder in einen zyklisch durchlaufenen OB?

    Ich möchte für meinen Anwendung soviele Analogwerte in kürzester Zeit abfragen wie möglich.

    Thx GonZO
    Reply With Quote Reply With Quote S7 analog Baugruppen abfragen.  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Default

    Hi

    kommt darauf an was für eine Baugruppe Du einsetzt.
    SM........
    Daten findest Du im Handbuch auf der Supportseite von Siemens.
    http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...=CSEUS&lang=de

    Programm oder OB???
    Sind beide zyklisch.

    Mfg

    Christian

  3. #3
    Join Date
    11.11.2003
    Posts
    49
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    die abtastrate der baugruppe ist das eine, das andere ist die auswertung in der sps. die frage ist ja hier, wieviel werte du brauchst...Abtastheorem...dann ist die frage zykluszeit des programms oder über alarm-ob.
    mfg

  4. #4
    gonzom is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.09.2003
    Posts
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi @tommy,

    Welche Variante ist schneller?
    Welchen Alarm-Ob würde man dazu verwenden?

    Greetz GonZO

  5. #5
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    OB35 auf der CPU 300, die 400er können meherere Alarm OBs. In der CPU-Konfiguration nachschauen, welche angeboten werden.

    Welche Methode ist schneller?
    Die Analogbaugruppen geben dir keine Information, ob ein neuer Wert (bzw neue Wandlung) vorliegt, oder dasselbe Ergebnis einfach nochmal gelesen wird.
    Der Periodische Baustein kann also auch nur soviel neue Werte lesen, wie die Baugruppe liefert.
    Ich habe nicht gelesen welche Baugruppe du benutzt, aberich erinnere mich an 176 ms Wandlungszeit bei einer 8-Kanal-Baugruppe, di ich eingesetzt habe.
    Da ist beinahe jedes Programm schnell genug, um keinen neuen Wert zu verpassen.

  6. #6
    Join Date
    11.11.2003
    Posts
    49
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    sm 331: bis 4kanäle ca. 10ms / >4Kanäle 190ms
    sn335: 1ms
    werte aus handbuch
    mfg

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 01.08.2016, 08:09
  2. Replies: 1
    Last Post: 28.05.2014, 09:03
  3. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    By tech007 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 23.05.2011, 17:22
  4. Biete Analog-In- und Analog-Out-Karten für S7-300
    By HansAmBau in forum Suche - Biete
    Replies: 8
    Last Post: 05.05.2011, 18:43
  5. Helmholz Baugruppen = Siemens Baugruppen??
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 19.04.2006, 20:01

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •