Hallo zusammen,

kann mir vielleicht jemand helfen, wie ich unter der S7-1200 in SCL einen schnellen Zähler programmiert bekomme in SCL.
hat das schon mal jemand gemacht? Daran anschließen möchte ich eine Lichtschranke, die ein Impuls von 20V ausgibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Geht eigentliche relativ einfach: In der Gerätekonfiguration dem HSC einen Hardwareeingang zuweisen und ein Eingangsdoppelwort für den Zählerwert festlegen. Ein Symbol für den Zählerwert festlegen. In SCL kann der Zählerstand dann ganz einfach abgefragt werden, z.B. IF "Imp_K_1" > "HMI_Daten".ImpCnt_1A THEN wobei "Imp_K_1" mein Zähler ist.
Für Reset, etc. gibt es die Technologiefunktion CTRL_HSC, welche in der Online-Hilfe auch gut beschrieben ist.