Hallo und Guten Morgen,

ich habe ein Projekt welches ich Mittels einer S7 1215 realisieren möchte. Meine CPU soll über Profibus als Slave Daten empfangen, um diese in der Anlage zu verarbeiten und Daten als Rückmeldungen senden. Soweit ich unseren Kunden verstehe, soll der Datenaustausch direkt über 6 Worte (konsitent) stattfinden.

Habe jetzt in meinem Projekt die CPU + CP sowie die DI/DO Module gesetzt. Der CP habe ich die entsprechende Profibusadresse und die Transferbereichen zugewiesen.

Nun fehlt mir leider ein bisschen das Verständnis.

Wenn ich als I/Q 12..23 verwende, schreibe ich dann in der Variablentabelle

"Variable" vom Typ word mit IW12

oder muss es als

Typ Array of bool/int verwenden.


Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.

MfG
krilli_teck
 
Zuletzt bearbeitet:
Das kommt ein bisschen drauf an um was es sich effektiv handelt. Du kannst da auch direkt ein UDT drüberlegen dass genau das Abbildet war du auf dem Datenbereich erwartest.

Du kannst also eine variable drauflegen das auf ein Bit in dem IW12 verweist
%I12.3

oder auf ein byte in dem IW12
%IB12

oder halt das gesammte word
%IW12


oder halt wirklich ein UDT