TIA Welche Software brauch ich denn nun noch???

Hardy81

Level-2
Beiträge
122
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus zusammen,

Kunde hat ein TIA V13 SP1 Projekt zur Erweiterung bereitgestellt.

Beim Öffnen motzt TIA jedesmal, dass WinCC Comfort V12 installiert werden muss, um uneingeschränkt benutzt werden zu können.


TIA_Software_1.png



Installierte Software zeigt mir folgendes an...

TIA_Software_2.png



Alles was mit Visu zu tun hat lässt sich nicht bearbeiten. In TIA V12 kann ich das Projekt gar nicht erst öffnen, da V13SP1.


Was muss ich denn noch installieren? Ich blicks nicht.

Jemand ne Lösung?
 
Bei jedem TIA müssen immer die selben Versionen installiert sein, also wenn du TIA V13 SP1 hast und die Visu nutzt, mußt du auch noch WinCC Comf/Adv in Version 13 SP1 installieren.
 
Ich vermute das Projekt war ursprünglich V12 und der Kunde selber oder eine schlechte Service-Firma hat das Projekt auf V13 SP1 hochgezogen, und hat dabei nur "Step7 TIA Basic" gehabt und kein "WinCC Comfort", (oder hatte keine Lust oder das Hochziehen der HMI ist schiefgegangen), so daß die Comfort Panels im Projekt auf V12 geblieben sind. Das sollte natürlich nicht so bleiben, Hardy81 müsste auch das/die vorhandenen HMI auf V13 SP1 hochziehen - hoffentlich ist der Aufwand im Preis einkalkuliert.

Harald
 
Moin,
wie Harald schon schrieb, muss nach dem Migrieren eines Projekts bspw. von V12 auf V13 das HMI extra händisch im frisch migriertem Projekt nachgezogen werden. Dafür Rechtsklick auf den HMI-Ordner und "Gerät/Version ändern" drücken:
HMIMigra.JPG
hier muss dann aus Version 12.xx eine 13.xx gemacht werden. Das hat dein Kunde/Lieferant sicher vergessen - dadurch hast du wohl ein migriertes V13-Projekt mit einem V12-HMI bekommen :neutral:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So wie ich das erst einmal sehe (an Hand des Screenshot von Hardy81) fehlt auf seinem Engineering-PC WinCC Comf/Adv V13 SP1. Er hat ja dort die Basic-Versionen V12, V13 Sp1, V14, V15. 1 installiert, aber nur WinCC Comf/Adv V12. Eine entsprechende License braucht er dann auch noch.

Ich sehe gerade er hat da auch noch eine V15.1 mit WInCC Advanced drauf... Das könnte für die License reichen, aber WinCC V13 SP1 muß noch installiert werden.

PS: Ich weiß noch, wie uns damals die V10.5 angeprisen wurde (Gott hab sie seelig). Da hieß es "Nur noch eine Software, keine Licenseprobleme mehr!" Das ist nun daraus geworden, X Pakete, X Erweiterungen, X Licensen ... :ROFLMAO: Gier frißt Hirn, schönes Beispiel :ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
Na der Installation von V13SP1 Comfort klappts nun ohne Motzerei auch mit dem HMI.

Soviel zu Thema es wird alles einfacher...


Danke an alle!
 
Zurück
Oben